Arkadaşlar rica etsem hesabını biri yapabilir mi?(kablo kesitinin ve sigorta seçiminin)

sayın ampera kusura bakmayın bilgi maksatlı soruyorum.Acaba 50 kw tı 526 değerine bölüp 1.3 ile çarptınız bunu hangi formulasyona göre yaptığınızı öğrenmek istiyorum.
saygılarımla

Gerilim düşümü hesabı

%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.50/95
%e=2,61<%3 seçilen kesit uyundur.

Akım taşıma kapasitesi ve sigorta seçimi
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=50000/1,73.380.0,8 ; (1,73.380.0,8=526)
I=50000/526
I=95A

Sigorta değeri nominal akımın 1,3 katı seçilir.
95.1,3=124A~125A TMŞ uygundur.
 
Kusura bakma burak arkadasım ıs yogunlugunda bakamadım genc arkadasa da tesekkur edıyorum..
 
canın sağolsun olabilir.kolay gelsin
 

Forum istatistikleri