kablo kesiti!!!

Arkadaşlar rica etsem hesabını biri yapabilir mi?(kablo kesitinin ve sigorta seçiminin)

sayın ampera kusura bakmayın bilgi maksatlı soruyorum.Acaba 50 kw tı 526 değerine bölüp 1.3 ile çarptınız bunu hangi formulasyona göre yaptığınızı öğrenmek istiyorum.
saygılarımla

Gerilim düşümü hesabı

%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.50/95
%e=2,61<%3 seçilen kesit uyundur.

Akım taşıma kapasitesi ve sigorta seçimi
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=50000/1,73.380.0,8 ; (1,73.380.0,8=526)
I=50000/526
I=95A

Sigorta değeri nominal akımın 1,3 katı seçilir.
95.1,3=124A~125A TMŞ uygundur.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kusura bakma burak arkadasım ıs yogunlugunda bakamadım genc arkadasa da tesekkur edıyorum..
 
canın sağolsun olabilir.kolay gelsin
 