220 v şebekeden elektrik alınıyor3600w tek fazlı alıcı bağlanıyor.60m bakır kablo
kullanırsak kablo kesiti ne olmalıdır? acill
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Gerilim düşümü formülüne göre kesit(s)=4,427 mm2 olması gerekir.
Sizin kesiti(s)=6 mm2 lik bir kablo kullanmanız uygun olacaktır
 
Sayın Roksyyy
0,074x60metrex3,2kw=14,208/2,5mm2=5,6V
220v/1002,2x%3=6,6v
6mm2lik kesiti nasıl buldunuz?
 
yorumlar mı yanlış yoksa biz mi yanlış uygulama yapıyoruz. anlamadım açıkçası.

monofaze hatlar için gerilim düşümü formülü

%e= 0,074 x p x L / s < 1.5

p kW olarak güç alınır.
L metre olarak uzunluk alınır.
S mm2 olarak kablo kesiti alınır.

gelelim sorumuza.

p 3.6 kw
L 60 metre
S =? bilinmiyor

%e= 0,074 x 3,6 x 60 /s <1,5

0,074 x 3,6 x 60 = 15,984

15.984 / s < 1,5

s=15,984 / 1,5 = 11,32 mm2

kesit 11.32 mm2 den büyük olmalı.

birde akım yönünden kontrol edelim

3600/220 = 16,36A

2x16 NYY havada 88A taşır.

2x16mm2 NYY uygundur.

topraklama olacaksa 3x16mm2 NYY uygun olur.
kolay gelsin.
 
Arkadaşlar;
1) Kullanılacak yük nedir belli değil.
2) Enerjinin nerden alındığı ve alındığı yere kadar olan gerilim düşümü belli değil?
Bence bu bilgiler bilinmeden kesit belirtmek yanlış olur.
 
Ilk basta Sagokafkef arkadas yuku de gerilimi de belirtmis. Heralde gozunuzden kacmis.
 