yorumlar mı yanlış yoksa biz mi yanlış uygulama yapıyoruz. anlamadım açıkçası.
monofaze hatlar için gerilim düşümü formülü
%e= 0,074 x p x L / s < 1.5
p kW olarak güç alınır.
L metre olarak uzunluk alınır.
S mm2 olarak kablo kesiti alınır.
gelelim sorumuza.
p 3.6 kw
L 60 metre
S =? bilinmiyor
%e= 0,074 x 3,6 x 60 /s <1,5
0,074 x 3,6 x 60 = 15,984
15.984 / s < 1,5
s=15,984 / 1,5 = 11,32 mm2
kesit 11.32 mm2 den büyük olmalı.
birde akım yönünden kontrol edelim
3600/220 = 16,36A
2x16 NYY havada 88A taşır.
2x16mm2 NYY uygundur.
topraklama olacaksa 3x16mm2 NYY uygun olur.
kolay gelsin.