kablo kesiti

150 Mt çok mu uzun bir mesafe anlayamadım? Enerjiye uzak kalmış denecek kadar bir mesafe değil...

Kanımca bu kablonun çok damarlı bir kablo ile tesis edilmesi yerine Tek damarlı kablolardan çekilmesi daha uygun olacaktır. Hem akım kapasitesi hemde kurulum rahatlığı açısından. Yani 3 adet 1x400 mm² + 1 Adet 1x185 mm² Tip konusunda NYGby katılıyorum

doğru ama dediğiniz gibi olması için 150 metreden o kabloları biribirine değdirmeden getirmesi gerekir yani her kablo arasında kendisi kadar boşluk olmali yoksa akım taşıma açısından 3x bir kablodan pekte farkı kalmaz ve boşyere maliyet artmış olur...3adet 3x240+120 lik çekebilirsiniz...
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.