S.A Sayın tdutar sorduğunuz soruyu inceledim ve sayın butcher kablo kesiti olarak size doğru cevap vermiş. Bende size bu kablo kesitinin nasıl hesaplıdığını ayrıntılı olarak yazmak istedim,umarım size bir faydası olur.
İki çeşit hesaplama vardır.
1) Monofoze İçin
2) Trifaze İçin
1) Monofaze 2) Trifaze
=> %e < 1,5 => %e < 3
%e = (0,074 * L * N ) / S => %e = (0,0124 * L * N ) / S =>
=> S = (0,074 * L * N ) / 1,5 => => S = (0,0124 * L * N ) / 3 =>
Bu formulden bulduğunuz sonuç Bu formulden bulduğunuz sonuç
size min. kablo kesitini verir. size min. kablo kesitini verir.
%e = Gerilim Düşümü %e = Gerilim Düşümü
0,074 = Monofoze hat için sabit 0,074 = Trifaze hat için sabit
kat sayı çarpanı kat sayı çarpanı
L = Uzunluk L = Uzunluk
N = Çekilecek Güç N = Çekilecek Güç
S = Kablo Kesiti S = Kablo Kesiti
1,5 = Monofoze hat için sabit 1,5 = Trifaze hat için sabit
kat sayı çarpanı kat sayı çarpanı
Bu formuller ile gerilim düşümü hesaplarını yaparsınız ama gerilim düşümü hesabı yetmez.Nasıl mı ? Şöyle ;
Sizin bulduğunuz kablo kesiti gerilim düşümü engelleyebilir fakat hesapladığınız kablonun kesiti sistemde çekilecek olan Akım ' ı karşılayabilecek güçte bir kesite sahip olmayabilir. Bu durumda gerilim düşümü hesabından sonra Akım hesaplanması gerekli ve ona göre kablo çekilmesi gerekir.
Monofoze İçin Trifaze için
P = U * I * Cos& P = 1,73 * U * I * Cos&
I = P / ( U * 0,86 ) I = P / ( 1,73 * U * 0,86 )
P = Güç (W),
U = Gerilim ,
I = Çekilen Akım ,
Cos& = 0,86 (sabit çarpan).
1,73 = 3 Faz için sabit çarpan
Şimdi bu anlattıklarımdan yola çıkarak sizin kablıo kesitini hesaplayalım
%e < 1,5 Monofoze olduğu için
%e = ( 0,074 * L * N ) / S
S = ( 0,074 * 80 * 2 ) / 1,5
S = 7,89 mm Min. Kesit olacak ,
Bu kesitte bir kablo olmadığı için 10mm
kablo kullanmanız gerektiği gözüküyor,şimdi de akım hesabı yapalım sonuç kesinleşsin.
P = U * I * Cos&
I = P / ( U * 0,86 )
I = 2000 / ( 220 * 0,86 )
I = 10,57 A
Gerilim düşümü ve Akım hesabına göre 10mm kablo kesiti sistemin çalıştırabilmesi için gerekli kablo kesitidir.