200 kw motorum 100 m uzaklıkta bulunmaktadır.. yer altı kablo kullanmam gerekiyor. kablo kesitim ne olmalıdır??
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3x95+50 mm2 NYY kablo ile %2,6 geilim düşümüyle çalıştırabilirsiniz. Motorunuz ağır yol alan bir sisteme ise kablo kesitini artırmakta fayda var. Çünkü demeraj akımı kabloya zarar verebilir.
 
Evet 3*95 kablo kesiti uygundur ama konu kablo olunca ve mesafeyide gözönünde bulundurusak ve ileride olası arızaları da göz önünde bulundurusak 3*120+50 kesiti tercih ederdim
 
200kw bir motor yaklaşık 380A akım çekecektir. Bu akıma dayanabilecek kablo kesidi (380-1000v için)185mm2 (0,6-1kv protodur y kablosu için)95mm2 dir.
 
bu exel programını kullanarak istediğin mesafede istediğin güçle kesit hesabını ve çekilen akımı görebilirsin.
Kolay gelsin
 