Kablo Kesitleri ve Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında

sizin yazdıklarınızı okuyana kadar 3x120+75 kablo ile 1x120 mm tek damar kablo akım taşıma değerlerinin farklılığı hususunu boşyere uzatmışlar olay bu aynı izalasyon içindeki dört iletkenin ısıdan dolayı artan dirençi ve artan kayıplar olay bu fark bu
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkdşlar 2200 metreye elektrik hatdı ceksem gerilim düşümü olurmu hesabını yapıyorum tam bi sonuc alamıyorum yardımlarınız icin teşekkürler kolay gelsin
 
Hem sorular hem de cevaplar çok bilgilendirici ve güzel olmuş.emeği geçenlere teşekkürler...
 
bir de ..."tek damarlı kablolar yalnız başına metal borudan geçirilmemelidir" diye bir şey okumuştum.bunun sebebini bilen açıklarsa çok sevinirim
 
slm arkadaşlar siteyi sürekli takip eden biriyim asıl mesleğim bilgisayar ama bir sorunum var vardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

200 metre mesafeden elektrik pompası ile su çekeğim kanaldan bahce sulamak için elimde 3 kw trifaze motorum var( yeni monofaze motorda alabilirim güç 3 kw geçmeyecek) ben bu motoru evden beslemek istiyorum evimi yeni yaptırıyorum yani abone alacağım
ben trifaze beslersem mi
monofaze beslersem mi benim için ekonomik olur
ve kaçlık kablo çekmeliyim
 
Son düzenleme:
faz açısı farkından da kaynaklanan bi ssebep olabilirmi dediğiniz gibi 3*120+70 kabloyu örnek alırsak tek izoleyle birbirinden ayrılıyolarlar üzerindeki izolasyonda bu damarları birbirine yapıştırıyo bi nevi bobin görevi görmüş gibi ancak yeterli ısı olmadığı için birbirlerine faz atlaması yapamıyo ancak üzerinden geçen akım arttıkça kablomuz ısınmaya başlayıp izalasyon direnci düşerek birbiri arasında parazit yapıyo dahada çok ısınmaya ve voltaj kaybına yol açıyo belli bi süre sonrada kablomuzun izalasyonu en zayıf noktasından yanmaya başlıyo 1*120 kablo ise tek başına olduğu için herhangi bi etkene maruz kalmıyo bu sebepten dolayı akım taşıma kapasitesi daha fazla (BENİM BİLDİĞİM KADARIYLA SEBEBİ BU)
 
Arkadaşlar merhaba kolon hatlarında kullanılan kablolardan N2XH kabloların akım taşıma kapasitesi, kesit yükseldikçe toprakta akım taşıma kapasitesi ile havada akım taşıma kapasitesi arasındaki fark açılıyor yani havada akım çekme kapasitesi topraktan daha fazla oluyor. Halbuki bu akım taşıma kapasitesi NYY kablolarda tam tersi toprakta daha fazla akım taşıyor. Bana da mantıklı gelen toprakta daha fazla akım taşıma kapasitesi olması yönünde.Teknik bir açıklaması var mıdır acaba ?
 
Arkadaşlar merhaba bir kaç sorum olacak.
1.)AG şebekede 3x25+16 bakır tertibi hat bulunmakta.
3x25 Ag
1x16 Nötr.
bu tertipte kullandığım hattın akım taşıma kapasitesi 151 A. veya 3x151 = 453A.
2.)2(3x25+16) bakır hattın akım taşıma kapasitesi nasıl hesaplanır? 151, 2x151= 302A. veya 6*151 = 906A.
Bir türlü çözüm bulamadım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
 
Arkadaşlar merhaba bir kaç sorum olacak.
1.)AG şebekede 3x25+16 bakır tertibi hat bulunmakta.
3x25 Ag
1x16 Nötr.
bu tertipte kullandığım hattın akım taşıma kapasitesi 151 A. veya 3x151 = 453A.
2.)2(3x25+16) bakır hattın akım taşıma kapasitesi nasıl hesaplanır? 151, 2x151= 302A. veya 6*151 = 906A.
Bir türlü çözüm bulamadım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
3*25+16 kablonun akım taşıma kapasitesi toprakda 130A havada 105A dir.
 
3*25+16 kablonun akım taşıma kapasitesi toprakda 130A havada 105A dir.

Cevabınız için Teşekkür Ederim.
O konuda sıkıntım yok.
bu değerleri aşağıdaki adresten aldım(Bakır AG Hava Hattı İletkenleri).
http://www.emo.org.tr/ekler/74f8f613332b27e_ek.xls?tipi=34&turu=X&sube=0
BAKIR İLETKENLER (75o için)
KESİT ÇAP AĞARLIK Akım
(s) (d) (g) (Imax)
mm2 mm kg/km A.
10 4,05 0,089 93
16 5,1 0,142 115
25 6,5 0,224 151
35 7,70 0,313 174
50 9,50 0,479 310
70 11,00 0,643 360
benim sıkıntım bir iletkenin
1 faz (1x150=150 A.) veya 150 A.
2 faz (2x150=300 A.) veya 150 A.
3 faz (3x150=450 A.) veya 150 A.
akımları aynı mı( hava hatları için alpek hariç).
birde
çift devre 3 faz hattın akım taşıma kapasitesi nasıl bulunur.
umarım sıkıntımı anlatabilmişimdir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,050
Mesajlar
922,855
Kullanıcılar
451,320
Son üye
agurpinar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst