Kablo Kesitleri ve Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İlginiz için teşekkür ederim.
Sorumun cevabını buldum.
Örn.
1 Faz = 100A.
2 Faz = 100A.
3 Faz = 100A.
Çift Devre 3Faz ise = 2x100=200A.
iletkenin akım taşıma kapasitesi faz sayısı etkilemiyor.(havaii çıplak iletkenlerde)(alpek, plastik kılıflı vs haric).
Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım.
 

3x120 kablo daha fazla ısınacak, ayrıca damarların birbiri üzerinde, geçen akımdan dolayı, manyetik etki oluşacaktır. Bu etkenler de kablonun direncini artıracak, akım taşıma kapasitesini azaltacaktır.
1x120 kablo tesis edilirken ki dizilimi de akım taşıma kapasitesini değiştirir. Arasında boşluk bırakarak değilde üst üste tesis edilirse de kapasite azalır. Kablo üretici firma kataloglarında görebilirsiniz.
 
arkdşlar 2200 metreye elektrik hatdı ceksem gerilim düşümü olurmu hesabını yapıyorum tam bi sonuc alamıyorum yardımlarınız icin teşekkürler kolay gelsin

1. Gücünüz nedir? Onu belirtmelisiniz.
2- Çekilecek akım hesaplanmalı ve ona göre uygun kesitte kablo seçilmelidir.
3- Gerilim Düşümü kablo kesiti seçildikten sonra yapılır. İstenilen kriterlere uygunsa seçilir, aksi halde bir üst kesip seçilip UYGUN değerler bulunana kadar işlem tekrar eder.

Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur.
 

1- Öncelikle sizin evinizde şebekeden gelen hat Monofaze mi Trifaze mi ? Onu kontrol etmelisiniz.
2- Evinizi yeni yaptıracağınızı söylediniz. Trifaze sistemlerde yük dengeli dağitılırsa daha iyi olur. Tabii bu birazda Talep Gücü ile alakalı.
3- Şu anda motorun üzerindeki etiketi görmediğim için kısaca şu uygulamayı yapabilirsiniz;Yazılı olan güç motorun mil gücüdür, şebekeden çekeceği güç değildir.
Verilenler P = 3 kW , L = 200 m, cos ϕ = 0,9 kabul ediyorum.

---Trifaze Sistem için;
P=√3xUxIxcos ϕ → I=P/(√3xUxcos ϕ) I=3000 / (√3x380x0,9) I=5.06 Amper
5x4 mm² N2XH kablo Toprakta 54 A çeker. Kaynak: [url][url]http://www.vatan.com.tr/Urunler.aspx?Kategori=2&UrunID=6&UrunAdi=N2XH[/url][/url]

Gerilim Düşümü : %e = (100xLxP) / (56xU²xS) →
%e = ( 100x200x3000 ) / ( 56x380x380x4 ) →
%e = 1.85 < %3 UYGUNDUR.

---Monofaze Sistem için; U =220 V alınacaktır.
P=UxIxcos ϕ den akımı bulunuz , uygun kablo kesitini seçiniz.
Gerilim Düşümü için de %e=(200xLxN) / ( kxUxUxS) formülünü kullanınız.

Seçtiğiniz değer %3 den küçük çıkarsa UYGUNDUR, değilse bir üst kesiti seçip işlemi %3 ten küçük çıkana kadar tekrar ediniz
 