Merhaba;
Öncelikle bir yanlış olguyu düzeltmek isterim. VVG-NG PVC bir kablodur. ve bu kablonun yangın performansı sadece alevi iletmemektir. yangına dayanıklı dendiğinde; yangın esnasında işlevini devam ettirmesi beklenir ki buna FE180, PH90/180, E30/90 gibi rumuzlar eklenir sondaki rakamlar yangın dayanımının en az kaç dk olduğunu gösterir. bahis konusu kablo için sadece Flame retardant denebilir. LS, LSZH, LS0H, HF, HFFR gibi tanımlarda yangına dayanıklı olduğunu göstermemekle sadece yangın esnasında korrozif gaz çıkışının ve duman yoğunluğunun çok az olacağını gösterir. her iki versiyon içinde alev iletmeme (flame retardent) özelliği söz konusudur. hemen hemen her türk kablo üreticisi bu kablo ve rusyada ki yangın yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi birçoğu ise yeterlilik belgesine sahiptir. n2xh kablo dan bahsedilmiş cevaplarda bu kablo 0,6/1kv luk bir kablodur. 6 kV luk bir kablo için damarlar üzerinde yarı iletken tabaka olmalıdır. N2XSEYFGbY, incelemekte yarar var...