Kablo Sayısı

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba arkadaslar.
Kablo kesit hesabıyla ilgili bir sorum olacaktı. Montajını yapacağımız pompa dairesindeki pompaların kapasitesi 250 KW dır. Projeye göre herbir pompa 2(3x240 mm2) kablo ile beslenecek. Fakat 3x240mm2 kablolar döşerken sorun yaşayacağımızı düşündüğümüz için besleme kablolarını 1x25mm2 veya 1x35mm2 çevirmek istiyoruz. Pano ile pompa dairesi yaklasık 30 m dir. Acaba herbir kablodan kac adet kullanmamız gerekiyor.
Tesekkürler
 
Merhaba;

Motorun çekeceği akım = I = 250000/(1,73*380*0,8) = 475 A
3x240 mm2 Kablo 511A akım taşır. Burada 2 kablo kullanıldığına göre motora yıldız-üçgen yol verilecek.

Başka kesitte bir kablo kullanmak istiyorsan, bu akımı taşıyacak sayıda kablo kullanman gerekir.
25mm2 kablo 143A akım taşır. 511A için 4 adet kullanman gerekir.
35mm2 kablo 173A akım taşır. 511A için 3 adet kullanman gerekir.

Sonuç olarak tek damarlı kablo kullanmak istiyorsan ve yıldız-üçgen yol verme için;
Her faz için 4 adet 1x25mm2 ve nötr için 2 adet 1x25mm2 kablo veya
Her faz için 3 adet 1x35mm2 ve nötr için 2 adet 1x35mm2 kablo
kullanmalısın ve yıldız-üçgen yol verildiği için bu kablo setlerinden 2 adet kullanmalısın.

25mm2 ve 35mm2 için 30m. mesafeye göre gerilim düşümü hesabı yapıldığında 0,93 ve 0,89 bulunuyor. Yani gerilim düşümü yönündende kablolar uygun.
 
syn engineerdal yukarıda yapmış olduğu hesap sonucunda; fazlar hariç motora 2 adet 25 veya 35'lik nötr kablosu çekileceğini belirtmiş. Bir motor çalışırken nötr'e ihtiyaç duymayacağından ve nötr kullanılmadağından, motor için sarı-yeşil (16 mm2 diye biliyorum belki daha yüksek belki daha düşük, ancak bu kesit değerinin hesap yöntemiyle nasıl bulunduğunu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim). topraklama kablosunu çekmek yeterli olacaktır.
 
Sayın hemmuhhemtek'in belirttiği gibi nötr kablosuna ihtiyaç yoktur. Burada benim nötr olarak belirttiğim kablolar topraklama için kullanılacaktır. Yanlış yazım için özür dilerim.

Topraklama kablosunun kesitini belirlerken; topraklama yönetmeliğinde belirtildiği üzere;

S <=16 ise koruma iletkeni S
16 < S <=35 ise koruma iletkeni 16
S > 35 ise koruma iletkeni S/2

Burada S faz iletkeni kesitini göstermektedir. 25 ve 35 mm2 kablolar için, faz kesiti toplamda 100 ve 105 mm2 olduğu için 50mm2 kesitinde topraklama kablosu kullanılması gerekir.
 
Merhaba;

Motorun çekeceği akım = I = 250000/(1,73*380*0,8) = 475 A
3x240 mm2 Kablo 511A akım taşır. Burada 2 kablo kullanıldığına göre motora yıldız-üçgen yol verilecek.

Başka kesitte bir kablo kullanmak istiyorsan, bu akımı taşıyacak sayıda kablo kullanman gerekir.
25mm2 kablo 143A akım taşır. 511A için 4 adet kullanman gerekir.
35mm2 kablo 173A akım taşır. 511A için 3 adet kullanman gerekir.

Sonuç olarak tek damarlı kablo kullanmak istiyorsan ve yıldız-üçgen yol verme için;
Her faz için 4 adet 1x25mm2 ve nötr için 2 adet 1x25mm2 kablo veya
Her faz için 3 adet 1x35mm2 ve nötr için 2 adet 1x35mm2 kablo
kullanmalısın ve yıldız-üçgen yol verildiği için bu kablo setlerinden 2 adet kullanmalısın.

25mm2 ve 35mm2 için 30m. mesafeye göre gerilim düşümü hesabı yapıldığında 0,93 ve 0,89 bulunuyor. Yani gerilim düşümü yönündende kablolar uygun.


Sayın Engineerdal,
Cevabın için teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla herbir faz için 3 adet 35 mm2 kablo yeterli olacak, Fakat her bir "kablo setinden 2 adet kullanmalısın" diye belirtmişsin. o kısmını tam anlayamadım. Mesajınızdan anladığım kadarıyla her bir motor için 3 adet "3x35mm2+E=25mm2" kablo cekmemiz yeterli olacak. Yıldız üçgen bağlantı için 3 adet yeterli mi, yoksa 3x2= 6 adet mi kullanacağız.
 
1 motor için toplamda fazlar için 18 adet 1*35 yıldız üçgen bağlantıda
ayrıca 2 adet 1*35 topraklama için
 
projedeki kabloyu çekerken niye sorun yaşayacan ne gibi sorun çıkıcak( 3x240mm2)için
 
Her faz için direkt yol verme durumunda 3 adet 1x35mm2 kablo çekmen gerekiyor. Ancak burada yıldız- üçgen yol verileceği için her faza 6 adet 1x35mm2 toplamda 18 adet 1x35mm2 kablo kullanman gerekiyor. Topraklama için ise 1 adet 50mm2 kablo çekmen yeterli olacaktır.
 
Peki arkadaşlar yıldız-üçgen yol vereceğim bir motora yıldız için ayrı, üçgen için ayrı ve birde topraklama kablosumu çekmeliyim? Peki yıldız kalkış yaparken motor. Yıldız bağlantının nötr noktasında nasıl bir uygulama oluyor?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,696
Kullanıcılar
453,049
Son üye
cmk04

Yeni konular

Geri
Üst