kablo

ahmet0666

Üye
Katılım
21 Eki 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
40
ardaşlar şantiye için 500 metre kablo kullanmam gerekiyor. 500 metre kabloynan 2 kaynak makinası 2 adet te spiral taş çalışacak. kablo kesiti ilk 100 metre 4*16 kablo 300 metre kablo 4*10 100 metre kablo. 4*6 1 kaynak makinasının gücü 25 KVA şebeke gerilimi 380 kaynak akımı 35 40 ile 20 KVA arası güç tüketir tahminen 500 metre kablo kullanacağım için gerilim de düşme yada başka bir sorun yaşarmıyım ...sizce..?
 
şimdi 40kva üzerinden bana değerler biraz yüksek geldi fakat 40kw gücü çekersen bir anda -ki bu da 105 ampere karşılık gelir max taşıma kapasitesi açık havada 4*6 47 a 4*10 65a 4*16 87a yani bütün hattı yakarsın. toplamda çekeceğim nominal akımı verebilirsen daha net bişey söyleyebilirim.
yoksa bu değerler ile 500 m için tavsiye edilir kablo 3*500 diyeceğim ama hesaplamalarda inanılmaz yüksek gerilim düşümü çıkıyor. sen istersen değerlerini tekrar gözden geçir
 
kaynak makinasının üstündeki değerlere bakarak hareket etmiştim. anlaşılan yannış yaptık 1 kaynak makinası 16 amper çekiyor...2 si 32 amper taşla ortalama 40 amper.... çekiyor
 
500 metre için kesitlerin yeterli değil. 3*35+16 veya 3*50+16 iyi olur. mesafe 40m kadar olsaydı 4*6 yeterliydi
 
Uncu arkadasimizin hesabi dogrudur. Bu durumlarla ben de sikca karsilasiyorum.
Eger direkt kendinize ait trafodan besleniyorsaniz, 35 lik kablo yeterli gelir. Aksi halde 50 lik kullanmaniz gerekir.
Boyle durumlarda ben daha cok isimi seyyar jeneratorler ile goruyorum.Gecici isler oldugu icin daha ekonomik oluyor.Kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
130,076
Mesajlar
932,841
Kullanıcılar
453,076
Son üye
muhammet maral

Yeni konular

Geri
Üst