Kabloda Watt ve Amper Sorunu

ysfherdem

Üye
Katılım
30 Mar 2020
Mesajlar
45
Puanları
1
Konum
Kayseri
Merhablar; ben 60A civarında bir akımı taşımak için kablo seçeceğim kabloların akıma göre seçilmesi gerektiği yazıyor ama aklıma takılan sorun şu biz fizik dersinde watt'ı ısıya dönüştürüyoruz. Peki neden akıma göre hesap yapılıyor kablolarda. Mesela 100A destekleyen bir kablodan 100.000V 100A geçirirsem yinede dayanır mı?
 
Kablolarin kesitleri akimlara gore olculendirilmistir bu ölçülendirme esnasinda genel havada kablo tavasinda yer altinda gibi ortalama degerleri baz alarak hesaplarlar

Elektrik akımı bakir iletkene direnc gosterir bu direnc isiya donusur kablonun max 45 dereceyi gecmemesi gerekir buna gore kablo kesti kac amper hesaplanir

16 lik nyy kablo isinizi gorecektir fakat mesafe cok uzun ise kablo kestini dis ortamlara ve mesafeye gore secim yapmalısınız

100a destekleyen kabloda kac volt olacagida yazar 220/380 veya 380/1000v gibi
 
Akıma göre kablo kesitini tayin ettiğimiz tabloda alçak gerilimlerde (1000v altı) işlem yapıyoruz. Dediğinz gibi 100kV 60A ile 400V 60A aynı kablodan taşınmaz.
Ayrıca kablo kesiti tayininde taşınacak akım kapasitesinin yanında uzaklık da bir parametredir. Lütfen araştırınız.
 
Merhablar; ben 60A civarında bir akımı taşımak için kablo seçeceğim kabloların akıma göre seçilmesi gerektiği yazıyor ama aklıma takılan sorun şu biz fizik dersinde watt'ı ısıya dönüştürüyoruz. Peki neden akıma göre hesap yapılıyor kablolarda. Mesela 100A destekleyen bir kablodan 100.000V 100A geçirirsem yinede dayanır mı?

Görünür gücün formülü akım x gerilimdir.Aynı akım değeri için farklı gerilim uygulanırsa güç değişkenlik gösterir (aynı akım geçse bile) Aynı güç değeri için gerilimin yükseltilmesi akımı azaltacağı için ısı kayıpları,güç kayıpları , gerilim düşümü azalacağından daha verimli olur.Bu nedenle akım baz alınır kablolarda.Buna en güzel örnek trafolarda 50-100 kva trafonun ayırıcı sigortası yerine zil teli bile bağlasanız, bu tel aylarca trafoyu sorun çıkarmadan çalıştırabilir çünkü 100/1,73/31,5= 1,83 amper geçecek primer tarafından yani trafo tam yükte 1,83 amper akım çeker demek oluyor.Aynı teli sekonder tarafına bağlarsanız trafonun 100/1.73/0,4= 144 amper eder ve tel anında kopar dayanmaz bu akıma umarım açıklayıcı olmuştur.Özetle çekilen güç ve akım ile doğrudan alakalı bir durum söz konusudur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst