merhabalar,
çalıştığım firmada yarı iletken güç kablosunun birinde 3*50 \ 16 yazıyor, ancak
kabloda her fazda 7 iletken görüyorum. 7 * 5 = 35 mm olması gerekmezmi?
Kabloyu 35 lik olarak kullanıyoruz?
 
merhabalar,
çalıştığım firmada yarı iletken güç kablosunun birinde 3*50 \ 16 yazıyor, ancak
kabloda her fazda 7 iletken görüyorum. 7 * 5 = 35 mm olması gerekmezmi?
Kabloyu 35 lik olarak kullanıyoruz?

3*50 /16 nın anlamı ; kablonun içinde 4 tane damar ( 4 ayrı kablo )olduğu , bunlardan üçünün 50 mm2 ,1 tanesinin 16 mm2 olduğu anlamına gelir.Her bir kabloda 7 ve ya daha fazla iletken olması kablonun imalatıyla alakalı bir durumdur ( imalatçı firma 7 değil 17 tane iletken de kullanabilirdi ).Bu durum kafanızı karıştırmasın.
 