Kacak akım röle sorunu

Katılım
9 Nis 2012
Mesajlar
302
Puanları
1
Yaş
37
Öncelikle merhaba herkese kolay gelsin ...
Ana panoda 32 amper 300 ma kacak akım rölesi kofra sigortasının yanında var saatten sonra ki sigortanın yanında da 25 amper 0.003 ma (30 ma) kacak akım rölesi var evin icinde dagitim panonusunda 40 amper 30 ma amper kaçak akım rölesi var benim sorum şu en ufak bir kaçakta
Elektrik sayacının olduğu panodaki 30 ma 25 amperlik kaçak akım rölesi atıyor (nötür toprak toprak faz arası atıyor) fakat evin içinde sigortaların olduğu panonun içindeki 40 amper 30 ma Sigorta atmıyor
Normal de evde bir kacak olduğunda ilk evin içinde sigortaların olduğu dağıtım panosunda 40 amperlik 30ma sigortayı görmesi algılaması gerekmez mi
 
Evin içinde varsa,dışarya koymaya lüzum
yoktu.Kaçak akımlar 15-30 mA arasındaki
herhangibir değerde atabilir.Dışardakinin
daha hassas olduğu anlaşılıyor.Eğer,mü-
hürlü ! gözde değilse,onu devredışı bıra-
kın.Ancak,300 mA olan selektif tip değil-
se,içerideki 30 mA lik ile beraber onunda
atması beklenir ! bir durumdur.
 
Ustam teşekkür ederim peki bu kacak akım rölelerinde hemen atan yada gecikmeli atan diye üzerlerinde bir ifade var mı yani normal sigortalarda b hemen atan c ise gecikmeli atan sİgorta serisi gibi kaçak akım rölelerinde de var mı?
 
binada 1 adet 300 mA kaçak akımyangın rölesi var ( tüm birimlere ait ) herhalde
atması durumunda binanın tüm birimleri ( daireler vsi gibi ) enerjisiz kalır .
300 mA diyorsunuz .
sizin dairenize ait sayaç panosunda 30mA kaçak akım koruma rölesi olduğunu
ve dairenizin içindeki siğorta kutusunda da 30mA kaçak akım koruma rölesi olduğunu söylüyorsunuz
anladığım kadarı ile .

büyük ihtimalle sayaçtaki kaçak akım rölesi yanlış yere takılmış denilmiş ve bu 30mA kak rölenin daire içine konması istenmiş olmalı .
elektrikçi 30mA rölenin sayaç mühürünü bozmamak için daire içine ayrıcana 2 ikinci bir 30mA kaçak akım koruma rölesi takmış olmalı düşüncesindeyim .

röle amperleri biraz sıralaması ilginç olmuş ----> 32 / 25 / 40
ana siğorta amperleri ?

hassasiyet +
diğer : yazıya ek
sizin dairenize giden kolon hattında 30 mA kaçak olabilir .
diğer .
25 amper 0.003 ma (30 ma) kacak akım rölesini devreden çıkarın . ( sonuç )
diğer .
kaçak akım pensampermetresi ile kontrol .



http://www.mustafafazlioglu.com.tr/2020/03/21/kacak-akim-rolesi-secimi-nasil-yapilir/

 
Son düzenleme:
çerçeve içinde S ibaresi var. Selective yani seçici model anlamına geliyor. Açmayı 40 ms. kadar bir gecikme ile gerçekleştirdiği için S olmayan tiplerin daha önce açmasına zaman tanımış oluyor.
https://www.eaton.com/content/dam/e...on-rcd-application-guide-br019003en-en-us.pdf bu linkte bu cihazlarla ilgili her türlü teknik detayı görebilirsiniz. Bu ingilizce ama nette Türkçe olanlarıda bulabilirsiniz.
 
30mA olanlar yer değiştirilebilir.
Bence Faydası ? Tartışılır .
Sayaçtaki 30mA sökülmesı daha iyi olur

Kaçak akım rölesi amperleri sıralaması
+
Sayaç panosu ve Sigorta kutusundaki ana sigortaların önemi ? Bilgisi verilmemiş
Kaçak akım rölesi kontaklarının durumu.
Üst video 5 adım kısmı.

Tesisat düzenlenmesi yapılması gerekir .
Ve.
Sayaç panosu ve sigorta kutusu fotoları yayınlansaydı daha iyi olurdu .
 
Fazla mal göz çıkarmaz . Yanlış bir uygulama ama olan birşeyi kaldırıp atmaktansa yer değiştirmek daha mantıklı. Ekstra bir güvenlik sağlanmış olur. Belli ki sayaç panosunda olan röle daha hassas böylelikle seçicilikte sağlanmış olur. Benim düşüncem bu yönde.
 
merhabalar,

Eğer daire sayacının orada 30mA kullanılmışsa 300mA ile değiştirilmelidir. Eğer dairenin sayacında sırası ile 300mA sonrasında 30mA kullanmışsa 30mA olanın sökülmesi gerekiyor. Çünkü, Normal tesisatlar da, sayacın orada 300mA evinin içerisindeki Sigorta kutusunda 30mA kaçak akım koruma şalteri bulunmalıdır.

İleriye dönük sıkıntı yaşamamak istiyorsan. Tecrüben de yoksa, söküm işlemini gerçekleştirecek tecrübeli elektrikçi ile anlaşırsan işini çok hızlı çözer.

iyi günler.
 
Son düzenleme:
İlk önce yazımızda her ürün sağlam olarak düşündüğümüz dolayı yukarıdaki cevaplar verilmiştir.

ilk düşünülmesi gereken daire içi 40 amper 30mA kaçak akım koruma rölesinde sorun olabilir. Test edilmesi.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…