Öncelikle merhaba herkese kolay gelsin ...
Ana panoda 32 amper 300 ma kacak akım rölesi kofra sigortasının yanında var saatten sonra ki sigortanın yanında da 25 amper 0.003 ma (30 ma) kacak akım rölesi var evin icinde dagitim panonusunda 40 amper 30 ma amper kaçak akım rölesi var benim sorum şu en ufak bir kaçakta
Elektrik sayacının olduğu panodaki 30 ma 25 amperlik kaçak akım rölesi atıyor (nötür toprak toprak faz arası atıyor) fakat evin içinde sigortaların olduğu panonun içindeki 40 amper 30 ma sigorta atmıyor
Normal de evde bir kacak olduğunda ilk evin içinde sigortaların olduğu dağıtım panosunda 40 amperlik 30ma sigortayı görmesi algılaması gerekmez mi
Kaçak akım rölelerinin açma süreleri markadan markaya, hatta aynı marka içerisinde üretilen partiden partiye göre değişir. Röle arızalı olmasa dahi açma hassasiyeti fazla olan yani daha çabuk tepki veren atar. Ana panoda ki 30mA zaten gereksiz olmuş illa orada da olacak deniyorsa açma zamanı ayarlanabilen tipte kaçak akım rölesi takıp seçiciliği sağlayabilirsiniz.Öncelikle merhaba herkese kolay gelsin ...
Ana panoda 32 amper 300 ma kacak akım rölesi kofra sigortasının yanında var saatten sonra ki sigortanın yanında da 25 amper 0.003 ma (30 ma) kacak akım rölesi var evin icinde dagitim panonusunda 40 amper 30 ma amper kaçak akım rölesi var benim sorum şu en ufak bir kaçakta
Elektrik sayacının olduğu panodaki 30 ma 25 amperlik kaçak akım rölesi atıyor (nötür toprak toprak faz arası atıyor) fakat evin içinde sigortaların olduğu panonun içindeki 40 amper 30 ma sigorta atmıyor
Normal de evde bir kacak olduğunda ilk evin içinde sigortaların olduğu dağıtım panosunda 40 amperlik 30ma sigortayı görmesi algılaması gerekmez mi