kacak akımlı kompakt salter

sinan__

Üye
Katılım
6 Kas 2008
Mesajlar
148
Puanları
1
arkadaşlar,googlede aramama ragmen kacak akımlı kompakt şalterler hakkında yeterli veriye ulaşamadım.bu konuyla ilgili aydınlatıcı bilgisi olan arkadaşım varsa veya bir link varsa verirseniz sevinirim.neden bu kullanılır.kacak akım koruma rölesi varken bu neden kullanılıyor.sakıncaları varmı veya avantajları??
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Biliyorsonuz,kaçak akımlı şalterler,max 250 ampere kadar bulunmaktadır.250 amp. den fazla akımlı olan devrelerde ise,şalterin açtırılabilmesi için,şalter içerisinde,uzaktan kuman-
da elemanları bulunmalıdır.Kaçak akım rölesi başka bir malzeme,kaçak akım şalteri başka bir
zemedir.Federal ve Merlin Gerin adreslerinden yararlanabilirsiniz.250 amp. den küçük yer-
lerde de istemeniz halinde,kaçak akım röleli,açtırma bobinli şalterli koruma yapabilirsiniz.
Açtırma bobinli koruma seçmeniz halinde,arızayı bulana kadar,korumayı devre dışı yapma
şansınız olmakla beraber,diğer şalterlerde bu şansınız bulunmamaktadır.
 
Açtırma bobinli korumada,toroid + röle + açtırma bobini kombinasyonu olur.Röleyi enerjisiz
bırakmanız halinde,şalterin açma pozisyonu iptal edilmiş olur.Şalterin açmasına sebep olan
bir arıza durumunda,arızayı tesbit edene kadar devreyi enerjisiz bırakmamak için,rölenin
besleme devresini enerjisiz bırakarak,GEÇİCİ BİR SÜRE şalterin açmasına engel olabilirsiniz.
Diğer koruma tipinde,böyle bir avantajınız olmaz.
 