4 motorlu bir devre kurdum termikten pako salterle gittim ama pako salteri acinca konraktor cekiyor hemen kacak akim atiyor bunun sebebi nedir yadimci olursaniz sevinirim kontaktorlerin guc kontaklarindan cikip klemenslere girdim hic bir problem goremiyorum ama yinede sigorta attiriyor
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Nötr hattı bir yerlerde kaçak akım koruma rölesinin çıkışına değil de tekrar girişine bağlanmış olabilir mi? Ya da aynı şekilde faz hatlarından birisi. Elinizde şema varsa paylaşabilir misiniz?
Bu şekilde çok anlaşılmıyor. Şema paylaşabilirseniz ya da fotoğraf üzerinde hangi klemensin ne olduğunu kaçak akımın girişini-çıkışını, sigortaların girişini çıkışını belirtirseniz daha anlaşılır olur.
Pano dizayn ve tasarim olarak berbat.baştan saģma iş yapmissin.
...
Notr mavi kablo mi?
Yaptigin panoyu projeye dök gönder, daha rahat buluruz hatani.arap saci gibi pano ici.
yukarıda girişe girdiğin fazla nötr kabloları hepsini çıkışa al ondandır kaçak akımın girişinde sadece nötr giriş olacak diğerleri hepsi çıkışa bağlı olacak
Bu şekilde çok anlaşılmıyor. Şema paylaşabilirseniz ya da fotoğraf üzerinde hangi klemensin ne olduğunu kaçak akımın girişini-çıkışını, sigortaların girişini çıkışını belirtirseniz daha anlaşılır olur.
yukarıda girişe girdiğin fazla nötr kabloları hepsini çıkışa al ondandır kaçak akımın girişinde sadece nötr giriş olacak diğerleri hepsi çıkışa bağlı olacak
Pano dizayn ve tasarim olarak berbat.baştan saģma iş yapmissin.
...
Notr mavi kablo mi?
Yaptigin panoyu projeye dök gönder, daha rahat buluruz hatani.arap saci gibi pano ici.