Kacak akim test butonuna basinca atmiyor?

Seri lamba ve nötr kısa devresinden bahsetmiyorum ölçü aletiyle buzzer konumunda ölçünüz eğer çızırtılı bile buzzer öterse toprak nötr de kısa devre olabilir bu kısa devre varsa butonun çalışmasını etkiler mi bilemiyorum ama eğer varsa kaçak akımın görevini yapmasına engel olabilir!
 
fotola / resimleyin sistemi herkes görsün ne olduğu !!!

Ustam schnder acti 9 Yazıyor kutusunda..bu si tip olmuyor mu?..rölenin yan tarafinda AC akim işareti var.belliki AC sınıfı roleler

Ürün nedir .
https://www.schneider-electric.com.tr/tr/product-subcategory/1620-acti9-kaçak-akım-rölesi,-rcd/?filter=business-4-elektrik-dağıtım&parent-category-id=1600

https://www.schneider-electric.com.tr/tr/faqs/FA346817/
https://www.schneider-electric.com.tr/tr/faqs/FA346247/

Teknik SSS bilği
  • Acti9 RCD / RCCB'nin kullanılabileceği minimum voltaj nedir?
    Test düğmesinin işlevselliği de dahil olmak üzere, Acti 9 RCD ve RCCB'lerin doğru çalışması için gereken ağın minimum voltaj seviyesi, Un anma geriliminin% -15 / +% 10'udur.
  • Acti9 RCD / RCCB'nin kullanılabileceği minimum voltaj nedir?
  • Test düğmesinin işlevselliği de dahil olmak üzere, Acti 9 RCD ve RCCB'lerin doğru çalışması için gereken ağın minimum voltaj seviyesi, Un anma geriliminin% -15 / +% 10'udur.
 
Son düzenleme:
Yok abi ölçü aletiyle de baktim.kisa devre yok.yukarida yazdim
 