1- sayaçlar alptraumun dediği gibi 2004 haziranda vektörel toplamdan her fazı ayrı değerlendirme prensibine geçti.
2-enteste 6 değil 10 çalışma modu var.Bunlardan 9 u sıralı 10. mod otomatiktir.
3-Cihazı adresinizi verirseniz yollarım.Ancak şunun dışında bir problem ile karşılaşmazsınız.Dikkat etmeniz gereken şu entesi aynı faz aynı akım trafosuna gelicek şekilde bağladıysanız varkombiyide aynı şekilde bağladığınız taktirde ceza yemezsiniz.Ancak entesi aynı faz aynı akım trafosuna bağlamadığınız durumda sadece problem olabilir.
O problemide kısaca anlatayım.Entes yanlış bağlandığında bağlantıyı içinden düzeltiyor ancak ekrana verirken düzeltmiyor.Örneğin L1 L2 fazları tersti içinden düzeltti ama ekranda L1 L2 yi ters görürsünüz normalde.Yani reaktif güç hesabı için L1 fazında 3 kvar ihtiyaç gördünüz bunun fazını tespit edip bağladığınızda bu kondansatörü rölenin L2 fazında öğrendiğini görürsünüz.Bu 3 ay önce karşılaştığım problemdi düzelttilerse günahlarını almıyım.
Umarım anlatabilmişimdir.
Neyse konumuza gelelim.Varkombiyi bağlayın kondansatör öğrenmeyi kapatın cihazın tepki süresi 1 sn yeye kadar inicektir.ve aynı oranları bizim rölemiz ilede yakalayabilirsiniz.Buna benzer uygulamalar bende yaptım sorun olmadı.iki fazlı dikiş kaynaklar uzun süreli devrede kaldığı için kompanzasyonu o kadar zor değildir.
Bu arada röle kendini zaten 1-2 gün içinde belli eder.Yani sistemi cezaya sokacak kadar beklemenize gerek yok Kısa süreli bir deneme yapın problem çıkarsa bir daha rölemizi savunmam.
1- sayaçlar alptraumun dediği gibi 2004 haziranda vektörel toplamdan her fazı ayrı değerlendirme prensibine geçti.
2-enteste 6 değil 10 çalışma modu var.Bunlardan 9 u sıralı 10. mod otomatiktir.
3-Cihazı adresinizi verirseniz yollarım.Ancak şunun dışında bir problem ile karşılaşmazsınız.Dikkat etmeniz gereken şu entesi aynı faz aynı akım trafosuna gelicek şekilde bağladıysanız varkombiyide aynı şekilde bağladığınız taktirde ceza yemezsiniz.Ancak entesi aynı faz aynı akım trafosuna bağlamadığınız durumda sadece problem olabilir.
O problemide kısaca anlatayım.Entes yanlış bağlandığında bağlantıyı içinden düzeltiyor ancak ekrana verirken düzeltmiyor.Örneğin L1 L2 fazları tersti içinden düzeltti ama ekranda L1 L2 yi ters görürsünüz normalde.Yani reaktif güç hesabı için L1 fazında 3 kvar ihtiyaç gördünüz bunun fazını tespit edip bağladığınızda bu kondansatörü rölenin L2 fazında öğrendiğini görürsünüz.Bu 3 ay önce karşılaştığım problemdi düzelttilerse günahlarını almıyım.
Umarım anlatabilmişimdir.
Neyse konumuza gelelim.Varkombiyi bağlayın kondansatör öğrenmeyi kapatın cihazın tepki süresi 1 sn yeye kadar inicektir.ve aynı oranları bizim rölemiz ilede yakalayabilirsiniz.Buna benzer uygulamalar bende yaptım sorun olmadı.iki fazlı dikiş kaynaklar uzun süreli devrede kaldığı için kompanzasyonu o kadar zor değildir.
Bu arada röle kendini zaten 1-2 gün içinde belli eder.Yani sistemi cezaya sokacak kadar beklemenize gerek yok Kısa süreli bir deneme yapın problem çıkarsa bir daha rölemizi savunmam.