*Bu işletmede ölçümü yaptığınız zamanlarda sadece aydınlatma yükü mü var? Son duruma göre röle 10-11-12 ve 13-14-15 no'lu kademeleri çekmiş durumda ise röle her faz için 1-0,5= 0,5kVAr endüktif yük devreye almış olur ki bu normalde sistemin kapasitif çalıştığını gösterir. Yani ya kapasitif etki yaratan bir aydınlatma yada ups devrede demektir.
* Röle ayarlarından kademeleri nasıl algıladığını kontrol ettiniz mi?
* Röle uyarı veriyor mu?
* sayaç endeksleri ne alemde?