*Bu işletmede ölçümü yaptığınız zamanlarda sadece aydınlatma yükü mü var? Son duruma göre röle 10-11-12 ve 13-14-15 no'lu kademeleri çekmiş durumda ise röle her faz için 1-0,5= 0,5kVAr endüktif yük devreye almış olur ki bu normalde sistemin kapasitif çalıştığını gösterir. Yani ya kapasitif etki yaratan bir aydınlatma yada ups devrede demektir.
* Röle ayarlarından kademeleri nasıl algıladığını kontrol ettiniz mi?
* Röle uyarı veriyor mu?
* sayaç endeksleri ne alemde?
1- Tek faz kondansatör ve reaktör kademelerin faz sıraları doğru mu? kontrol edin. r-s-t-r-s-t...
2- Bu arıza durumu birden meydana geldiği için öncelikle sistem üzerinde ne kadar bağlantı vidası var ise tek tek kontrol edin. Çek-bırak titreşimden bağlantılarda gevşeme olabilir.
3- Kontaktörlerin kompanzasyon kontaktörü değil 1 senedirde çalışıyormuş kontaklarda geçirmeme yada yapışma durumu olabilir, önce sigortaları daha sonrada kontaktör giriş ve çıkışlarından ölçüm yaparak kontrolünüzü tamamlayın.
4- T fazına ait bağlantılarda problem var. Kondansatör ve reaktör akımlarını pensampermetre ile ölçerek kontrol edin.