KAK yada T.M.Ş ile besleme ne demek?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
29
Selam abiler. Bu konuda yeniyim. Kafama birşey takıldı.

Panodan besleme yapılacağı zaman Termik manyetik şalterden yada kaçak akım koruma şalterinden beslemek zorunlu ne demek? Kablo oradan çıkıyor tamam ama mantık nedir?

Birde evlerde Sigorta kutumuzda kaçak akım koruma şalteride bulunuyor sanırım W otomatların yanında... Peki burdada linye sigortadan çıkıyor. Yani kak beslemiyor. Peki ozaman burada Kaçak akım şalteri yukardakini yapmamış olmuyor mu?

Bu enerji besleme durumunda zorunlu konulması gereken şalt malzemeleri nelerdir abiler?
 
Kaçak akımın girişine faz nötr verilir. Çıkıştan fazlar sigortalara gider.
 
Selam abiler. Bu konuda yeniyim. Kafama birşey takıldı.

Panodan besleme yapılacağı zaman Termik manyetik şalterden yada kaçak akım koruma şalterinden beslemek zorunlu ne demek? Kablo oradan çıkıyor tamam ama mantık nedir?

Birde evlerde Sigorta kutumuzda kaçak akım koruma şalteride bulunuyor sanırım W otomatların yanında... Peki burdada linye sigortadan çıkıyor. Yani kak beslemiyor. Peki ozaman burada Kaçak akım şalteri yukardakini yapmamış olmuyor mu?

Bu enerji besleme durumunda zorunlu konulması gereken şalt malzemeleri nelerdir abiler?
Sordugun sorudan pek birşey anladigimi soyleyemicem..kelimeleri toparlayıp yeniden sorabilirsen yardımcı olan biri çıkar..
 
Evinize gelen kolon hattınız ( 1 faz veya 3 faz fark etmez ) Kaçak akım koruma şalteri üzerinden geçiyor . Kaçak akımdan sonra sigortalara bağlanıyor Kaçak akımın görevi faz - nötr dengesizlikleri veya nötr toprak karışmalarında devreyi koruyor . Bilgi almaya çalıştığın konuyu tamda anlayamadım ama umarım yeterli olmuştur.
 
örneğin enerjiyi direkten aldığınızı düşünelim sırasıyla havai hattan al-cu klemensle ag kablosuna verilip yer altına alınır.bu ag kablosu sayaç panonuzda önce trifaze sigortaya(bu güce göre değişir güç fazla ise tmş) sigortadan sonra yangın koruma şalterine ondan sonra sayaca (bu üçü genellikle evin girişinde ufak panoyla bahçe duvarına veya girişe sabitlenir ev içinde değildir)sayacın çıkışından da eve gelir evin Sigorta kutusunda girişinde ilk olarak kaçak akım rölesine girer onun çıkışından faz w otomatlara köprü yapılır buradanda iç tesisata verilir
-linye sigortadan çıkıyor derken evet ama o linyeye gelen hat öncesinde kaçak akım rölesine uğruyor
-tmş,kak, beslemeden kastı şu olabilir toplu bir panodur mesela 8-9 abone vardır güç fazladır tmş kullanılmıştır yada toroid korumalı yktmş de olabilir,güç azsa mesela sadece 1 abone varsa direk sigorta ykş ikilisi kullanılıp dağıtılmıştır demeye çalıştıgınz bu olabilir
 
Sordugun sorudan pek birşey anladigimi soyleyemicem..kelimeleri toparlayıp yeniden sorabilirsen yardımcı olan biri çıkar..

Anlatmak istediğim. Bir tane tali pano var. Bir yükü besleyecek olursan başına Tmş koymak gerekiyormuş? Sadece tmş mi oluyor ? Buna ilavetende kak’ta koymak gerekiyor mu? Yani bir tali panoda biryer beslenmesi için hangi şalt malzemeleri olmalı ?
 
Anlatmak istediğim. Bir tane tali pano var. Bir yükü besleyecek olursan başına Tmş koymak gerekiyormuş? Sadece tmş mi oluyor ? Buna ilavetende kak’ta koymak gerekiyor mu? Yani bir tali panoda biryer beslenmesi için hangi şalt malzemeleri olmalı ?
Heh simdi oldu..:)
Burada tali panodaki yuk durumu önemlidir..genel olarak birçok tesiste fabrikada vs nerde tali pano kat panosu varsa is sagligi ve güvenliği uzmanları buralara kakr rolesi isterler..termik manyetik şalter kesicili bir tali pano icin yanina tek bir adet kacak akim rolesi koyulacaksa eger 125 ampere kadar kacak akim rolesi bulmak mumkundur..eger TMS degeri 125 amperin ustu ise beslenen k ve w otomatlari guruplara ayırarak yine ayni sekilde kaçak akim koruması saglayabilirsin..her tali panoya TMS takılacak diye bir kural da yok.K otomat da takılabilir...eger bu panoda reaktif yukler çoğunluktaysa( asenkron motor gibi)
TMS kullanmak daha onemli hale geliyor..cunku hem termik hem de manyetik koruma saglamis oluyorsun..yani panoya gelen fazlardan biri koparsa termik koruma devreye girip salter trip konumuna düşüyor..kisaca izahı bu sekilde
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst