Kameralarda geceleri görüntüde dalgalanma parazitli görüntü

Geceleyin sorun halinde kamera çalışır haldeyken, bağlı beslemenin gerilimini ölçebildiniz mi?
Kamera tarafindan olcmedim adaptor tarafindan olctum 11.95 lerdeydi. Hic dusus yoktu. Adaptorler saglam hatta 30A yeni mervesan marka.
 
Aynen oyle. Kamera bordlari 18V kadar calisiyormus bu konu hakkinda bilginiz var mi?
Bilgim yok. Fakat 12 volt solar sistemle beslerken, akü tam dolu hale gelince, LFP akünün BMS'si akü gücünü kesince solar şarj cihazı 18-21 volt panel gerilimini sisteme verdi ve s-link ahd kamera yandı/devre dışı kaldı. Diğerlerine birşey olmamıştı. Halen sistemi sonrasında bağlanan şebeke sistemi ve solar sistemle yedekli kullanıyorum ve buck-boost bir dc-dc voltaj regülatörü ile dc12v'u garanti ediyorum.
 
Arkadaslar 30 A adaptoru 12.45 v getirdim(max 12.45 geliyor.) 15 A adaptoru de 14V getirdim(max 14 v geliyor) . Su anda goruntu cok iyi. Cok hafif karincalanma var o da normaldir. Bir de goruntu sasesi ile 12v gnd sini birlestiririm daha iyi olur.
Yardimlariniz icin cok tesekkur ederim.
Arkadaşlar merhaba. Bu sorunun aynısını başka bir kurumda bahçede şu anda yaşiyoruz.
Bu yöntemler işe yaramadı.
Hatta bir kameranın dibinden 12v 5 a adaptörle besleme verdim yine karıncalama parazitlenme var.

Kablo mesafesi 30-40 m var. Her kabloda 2 yerde bina içinde ek var.

Eklerden bu karıncalanma olur mu?
Bir de Çevre aydınlatması hiç yok.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar merhaba. Bu sorunun aynısını başka bir kurumda bahçede şu anda yaşiyoruz.
Bu yöntemler işe yaramadı.
Hatta bir kameranın dibinden 12v 5 a adaptörle besleme verdim yine karıncalama parazitlenme var.

Kablo mesafesi 30-40 m var. Her kabloda 2 yerde bina içinde ek var.

Eklerden bu karıncalanma olur mu?
Bir de Çevre aydınlatması hiç yok.
ustam, kamerayı değiştirmeyi denediniz mi? bazen en kolay çözüm gözümüzün önündedir.
 
ustam, kamerayı değiştirmeyi denediniz mi? bazen en kolay çözüm gözümüzün önündedir.
3 kamera sıfır onlarda da karıncalanma çok yoğun
Kablo mesafesi 30-40 m. Kablolarda 2 yerde ek var. Biri kayıt cihazı yakın diğer ek ortalarda
 
Son düzenleme:
Gunduz kameralarin kendi IR ledleri devrede olmadigi icin sorun olmuyordur. Gece ledler devreye girince kamera fazla akim ceker ve uzun kablolardan dolayi gerilim dusumu sonucunda kamera voltaji kritiklesir.

Binadan uzaktaki bahce kameralarinin kablosu cok daha uzun oldugu icin bina ici kameralarda sorun yasamazken bahce kameralarinda sorun yasiyorsunuz.

Daha buyuk kesitte kablo kullanin ya da her kameranin hemen yanina minik guc kaynagi baglayin.

Merkezden dagitim yaptiginiz icin guc kaynaginin gucunu artirmak bu sorunu cozmez.

Eger gece icin ayri aydinlatmaniz varsa kameralarin IR led baglantisini icten iptal ederseniz de sorun cozulur.
 