• Konut, villa, mesken abonelerde sözleşme gücüne uygun sayaç takılır, reaktif ceza uygulanmaz.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için endüktif ve kapasitif reaktif ölçen kombi elektrik sayaçı kullanımı zorunludur.
Sayaç takılmadığı durumda % 90 reaktif kullandığı varsayılarak elektrik fatura bedeline ilave edilir.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için Kompanzasyon sistemini zorunlu tutar.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW – 29,9 kW arası %33 endüktif reaktif sınır, %20 kapasitif reaktif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 30 kW üstü %20 endüktif reaktif sınır, %15 kapasitif reaktif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.
Kompanzasyon takip programı ekte.