kapalı otopark aydınlatma

gaiıs2010

Üye
Katılım
15 Nis 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
38
8000 metrekarelik bi alanın aydınlatma hesabı nasıl yapılır? bilgisi olan var mı?
 
8000 metrekarelik bi alanın aydınlatma hesabı nasıl yapılır? bilgisi olan var mı?

aslında program la hesap etmen lazım. ama pratik olara yaklaşık şöyle bi hesap yapabilirsin.

h:3-4 metre için ve 50 lüx için mesela;
8000x50=400.000 lümen
400.000 / 0,32 = 1.250.000 lümen (0,32=tecrubelerden yaklaşık verim)
1.250.000/ 4100=305
yani 305 adet 2x36W flerosan.

ama bu yaklaşık bir değer tabi. kesin hesapı bir programla yapman lazım. mesela dialux
 

Forum istatistikleri

Konular
129,026
Mesajlar
922,618
Kullanıcılar
451,274
Son üye
serdar1313

Yeni konular

Geri
Üst