8000 metrekarelik bi alanın aydınlatma hesabı nasıl yapılır? bilgisi olan var mı?
 
8000 metrekarelik bi alanın aydınlatma hesabı nasıl yapılır? bilgisi olan var mı?

aslında program la hesap etmen lazım. ama pratik olara yaklaşık şöyle bi hesap yapabilirsin.

h:3-4 metre için ve 50 lüx için mesela;
8000x50=400.000 lümen
400.000 / 0,32 = 1.250.000 lümen (0,32=tecrubelerden yaklaşık verim)
1.250.000/ 4100=305
yani 305 adet 2x36W flerosan.