Konunun dışına çıkmak istemem ancak yukarıda bahsi geçen entalpi kontolü nedir? ve Soğutma ve ısıtma sisteminde entalpi kavramını izah edebilir misiniz?
sayın hemmuhhemtek
bu konu zaten anlaşılmaz bir hal aldı
doğanın kanunu gibi ısı
Elektrik nem vs bunlarında değişmez kanunları var ( en azından şimdilik )
ısıtma soğutma nem gibi hususlarda bu kuralların uygulama yöntemleri konuşuluyor fakat bu yöntemlerin eksileri artıları hakkında konuşanların yeterli uygulama yapmadan fikir beyan ettiklerini düşünüyorum.
entalpi kontolü nedir?
sistemin en verimli hali hangi sıcaklıklarda hangi nem aralığında vs ve en verimli halde çalıştırılmasını yani COP sinin en yüksek olduğu noktadan ayrılmamasını sağlayan otomasyon kumanda şekli
kumanda düzeneği ne olursa olsun o düzeneğe cevap vermeyecek sistem karşınızda ise otomasyondan cevap alamazsınız
buna örnek verecek olursak:
dış ortam sıcaklığı -10C de
havuz suyu sıcaklığı + 30 C de
havuz mahali istenilen sıcaklığı + 31C ise
havuz mahalinde 31 C de istenilen nem oranı % 45-50 ise
bu taleplere burada tarif edilen veya standart nem santralleri cevap vermez
havuz muhabbetinde 2 unsur vardır.
1-havuzu kullananlar havuza girdiğinde üşüyeceklerdir ?
2-havuzdan çıktıklarındamı üşüyeceklerdir ?
havuzu kullananlar yetişkin insanlar ise ve bu kriterler önemli değil ise
dikkat edilmesi gereken husus havuz mahalinin minimum nem oranında konfor edilmesidir.
bunun içinde her açıdan uyulması gereken en önemli husus havuz su sıcaklığının mahal hava sıcaklığından en az 1 C soğuk olmasıdır
çünkü:
havuz suyu mala hava sıcaklığından daha soğuk olduğu için mahal havasına havuzdan buharlaşma minimum seviyede olur
aksi durum ise yani havuz suyu sıcak mahal ise sudan soğuk ise aradaki ısı farkının açıklığına göre havuzdan buharlaşma hızlı olur sıcaklık farkı açılır ise göz gözü görmeyecek dercede ortalık sis olur hava % 100 suya doyar tavan ve duvarlardan yağmur damlaları yağar vs vs
bu işlerde işletmenin talep ettiği sıcaklık nem oranları coğrafi dış sıcaklık ortalamaları vs vs vs gibi kriterler bir araya gelmeden X havuzuna Z model nem alma santrali uygun denilemez
zira extra taleplerde söz konusu olabilir
zira havuz zeminden 4-5 kat aşağıda ve istenilen miktarda taze hava alma imkanı olmayan bir mahalde olmaya bilir
ayrıca işletme havuz suyu ortamdam havasından en az 5-6 C daha sıcak olsun derse ne olacak ?
üzerine birde havuz suyu sıcaklığı 14C ortam sıcaklığı 16C derse şuana kadar konuşulan veya piyasalardaki nem alma santralleri eller yukarı olur
sadece elektrik tüketirler vs