@CEMİL ÖZTÜRK bey,
Havuz mahallerinde sistem davranışını arkadaşlar zaten ellerinden geldiğince anlatmış. Havuz alanlarında kullanılan Paket Tip Nem Alma Klima Santralleri de yukarıda bahsettiğiniz ortamı aşırı derecede ısıtma sorununu doğurur. Zaten bu da çok doğaldır. Adı üzerinde NEM ALMA ÜNİTESİ. Eğer ısıtma soğutma ünitesi olsaydı o zaman mantıksız olurdu tabi.
Bunun böyle olmasının nedeni ise Yaş termometre sıcaklığı ile kuru termometre sıcaklığının bir birirne çok yakın olması ve gizli yükün soğutma kapasitesine getirdiği anlamlı yüktür. Anlamlıdır çünkü nem alıyordur. Havadan nem alındıktan sonra ortam sıcaklığı ile arasında ki kuru termometre sıcaklığı açılacağından bu havanın tekrar ısıtılması gerekmektedir.
Neden?
Havuz suyu 26 derece ve ortam ile havuz suyu arasında minimum 2 derece fark olmalı. Yani hava 28 C nin altına inmemeli.
İnerse neler olur?
Yoğuşma noktasının altında kalan yüzeylerde su kabarcıkları oluşmaya başlar. Sporcu sağlığı olumsuz etkilenir. İnsan vücudunda ani ısı değişimleri şok etkisi yapar. Hem tribün hem sporcunun konforu bozulmuş olur. v.s. v.s.
Velhasıl hava tekrar ısıtıldığında anlamlı olan bu gizli yük havaya tekrar aktarıldığında, ortamdan daha sıcak bir üfleme sıcaklığı elde edilir.Yani 20 Kw ile soğutma yaptığınız bir sistemde soğutma kapasitesinin %60'ı nem alma için kullanılır, geriye kalan %40' havayı soğutmak için kullanılır ise %60+Komp gücü kadar art save enerji, bu soğuttuğunuz havaya geri yüklenir.
Peki ne yapmalısınız?
Eğer hem nem alma, hem de ısıtma soğutma işlemini aynı anda kontrol altında tutmak istiyorsanız. O zaman karışım havalı bir klima santrali ile ENTHALPY kontrol yapmanız en mantıklısı olur. Ayrıca paket klima santralleri kompresör grubunu barındırdığından biraz pahalı ekipmanlardır.
Bunun yerine (Havuzu ısıtabildiğinize göre kazanınız var demektir) Isıtma bataryalı karışım havalı bir klima santrali ile hem konfor, hem de teknik odaklı çözümler üretirsiniz. Alacağınız klima santraline bir ısıtma bataryası, bir de soğutma bataryası koydurun. Bir yaz dönemi deneyin. Eğer yaz dönemi iç sıcaklık çok yüksek olursa hemen bir soğutma grubu alır sistemi iki parçada çözmüş olur, yatırım maliyetini bölmüş olursunuz. Lakin diğer anlamda yapacağınız tüm çözümler bazı sorunlarınızı çözerken bazı sorunlarınızı da tetikler. Genel bir mekanik taahhütçü sorunu yaşıyorsunuz. Çok sıkça karşılaşılan bir olay maalesef ki. Havuz nem alma cihazları nem alır ama iç ortam sıcaklığına ART SAVE ENERGY kadar ısı eklemiş olur. Böyle projelerde genelde iki santral kullanılır ve bu santraller bir birine kaskad çalıştırılır. Biri nem alma yaparken, diğeri konfor sağlar.
Kolay gelsin...
Havuz mahallerinde sistem davranışını arkadaşlar zaten ellerinden geldiğince anlatmış. Havuz alanlarında kullanılan Paket Tip Nem Alma Klima Santralleri de yukarıda bahsettiğiniz ortamı aşırı derecede ısıtma sorununu doğurur. Zaten bu da çok doğaldır. Adı üzerinde NEM ALMA ÜNİTESİ. Eğer ısıtma soğutma ünitesi olsaydı o zaman mantıksız olurdu tabi.
Bunun böyle olmasının nedeni ise Yaş termometre sıcaklığı ile kuru termometre sıcaklığının bir birirne çok yakın olması ve gizli yükün soğutma kapasitesine getirdiği anlamlı yüktür. Anlamlıdır çünkü nem alıyordur. Havadan nem alındıktan sonra ortam sıcaklığı ile arasında ki kuru termometre sıcaklığı açılacağından bu havanın tekrar ısıtılması gerekmektedir.
Neden?
Havuz suyu 26 derece ve ortam ile havuz suyu arasında minimum 2 derece fark olmalı. Yani hava 28 C nin altına inmemeli.
İnerse neler olur?
Yoğuşma noktasının altında kalan yüzeylerde su kabarcıkları oluşmaya başlar. Sporcu sağlığı olumsuz etkilenir. İnsan vücudunda ani ısı değişimleri şok etkisi yapar. Hem tribün hem sporcunun konforu bozulmuş olur. v.s. v.s.
Velhasıl hava tekrar ısıtıldığında anlamlı olan bu gizli yük havaya tekrar aktarıldığında, ortamdan daha sıcak bir üfleme sıcaklığı elde edilir.Yani 20 Kw ile soğutma yaptığınız bir sistemde soğutma kapasitesinin %60'ı nem alma için kullanılır, geriye kalan %40' havayı soğutmak için kullanılır ise %60+Komp gücü kadar art save enerji, bu soğuttuğunuz havaya geri yüklenir.
Peki ne yapmalısınız?
Eğer hem nem alma, hem de ısıtma soğutma işlemini aynı anda kontrol altında tutmak istiyorsanız. O zaman karışım havalı bir klima santrali ile ENTHALPY kontrol yapmanız en mantıklısı olur. Ayrıca paket klima santralleri kompresör grubunu barındırdığından biraz pahalı ekipmanlardır.
Bunun yerine (Havuzu ısıtabildiğinize göre kazanınız var demektir) Isıtma bataryalı karışım havalı bir klima santrali ile hem konfor, hem de teknik odaklı çözümler üretirsiniz. Alacağınız klima santraline bir ısıtma bataryası, bir de soğutma bataryası koydurun. Bir yaz dönemi deneyin. Eğer yaz dönemi iç sıcaklık çok yüksek olursa hemen bir soğutma grubu alır sistemi iki parçada çözmüş olur, yatırım maliyetini bölmüş olursunuz. Lakin diğer anlamda yapacağınız tüm çözümler bazı sorunlarınızı çözerken bazı sorunlarınızı da tetikler. Genel bir mekanik taahhütçü sorunu yaşıyorsunuz. Çok sıkça karşılaşılan bir olay maalesef ki. Havuz nem alma cihazları nem alır ama iç ortam sıcaklığına ART SAVE ENERGY kadar ısı eklemiş olur. Böyle projelerde genelde iki santral kullanılır ve bu santraller bir birine kaskad çalıştırılır. Biri nem alma yaparken, diğeri konfor sağlar.
Kolay gelsin...