yeni yaptığımız sistemde hiç bir sorun yokken merkezi sistem ısıtma soğutma bağlandıktan sonra kapasitiften cezaya girmeye başladı merkezi sistemin şalterini indirince normale dönüyor bu cezayı önlemek için ne önerirsiniz teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn power@, VRV klima sistemlerinde;merkez(dış ünite) çalışmadığı yada düşük kapasite ile çalıştığında; cihazların üzerinde bulunan

hareket kondansatörü,daimi kondansatör ve elektronik kartlardan dolayı sisteme kapasitif basıyor.Çözüm: şönt reaktör uygulaması...Selametle.
 
Rolen den bu cihazı çalıştırdığında ne kadar capasitif artışı olduğunu görebiliyorsan bu artışa göre bir reaktör sipariş edip takmalısın başka türlü çözemessin.kolay gelsin.
 