Muhtemelen yükleriniz düşük ve düşük seyrederken de dengesiz olabilir, monofaze kondansatörünüz de yok, faz yüklerini ölçünüz. Sabiti kapattığınız iyi olmuş, sayacınız AG tarafındayken sabit konulması gereksiz.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
7-12 günleri arası bu şekilde ise, röle ayarlarınızı kontrol etmenizde fayda olabilir, nedir son cos fi ayarınız. Yük durumu hep böyle ise akım trafo oranlarınızı küçültün biraz.
7-12 günleri arası bu şekilde ise, röle ayarlarınızı kontrol etmenizde fayda olabilir, nedir son cos fi ayarınız. Yük durumu hep böyle ise akım trafo oranlarınızı küçültün biraz.
slm arkadasım suan ki rölenin algılama kapasitesi 50mA oldugu için min : 1,6 Kvar kondansatörden aşagısını tanımaz .o sebepten küçük güçlerde sıkıntı yasayacagın kesin bu sebepten 10mA hassasiyetli röle kullanırsan sorun yasamazsın buda min : 0.32 Kvar kondansatörü tanır. mevcut kadelerin dursun üzerine 6 adet 0,5 kvar 3 adet monafaze , 3 adet 1 kvar monafaze ekle rölenide 18 kademe olarak değiştir. Akım trafosunu değiştirerek cihazı kandırmak yerine yuksek guclerdede aynı cıhaz ve aynı akım trafosu ile kontrol etmek en guzeli , burda önerecegim röle yi değiştirmek gerekiyor, Kael tft 18 kademe röledir. sıkıntılarının hepsine kesin çözümdür. ben cogu yerde fabrikalar dahil mevcut sistemi bozmadan tek röle değiştirerek ceza durumundan kurtardım .
Röle değerlenine bakınca bile dengesiz yükler olduğu anlaşılabilir. L1 iyi görünüyorken L2 bir miktar kapasitif L3 epey endüktif gibi.. Monofaze düzeltme yetersiz gibi..Akım trafo oranı 200/5 olursa, ortalama 10 kW aktiften yol çıkarak 80 mA gibi çıkıyor, kurtarır sanırım..
Röle değerlenine bakınca bile dengesiz yükler olduğu anlaşılabilir. L1 iyi görünüyorken L2 bir miktar kapasitif L3 epey endüktif gibi.. Monofaze düzeltme yetersiz gibi..Akım trafo oranı 200/5 olursa, ortalama 10 kW aktiften yol çıkarak 80 mA gibi çıkıyor, kurtarır sanırım..
evet arkadaşlar bu sabah 400/5 akım tyrafosunu 200/5 le değiştirdim değiştirip röleyi devreye aldığımda ise ekranda görünen değerler 1.00 1.00 990 gibiydi günb içerisinde başka değer almadım yarın sonucunu burada paylaşıcam ...
akım trafolarını değiştirirken sayacın akım trafosunun 250/5 olduğunu fark ettim