KAPASİTİFMİ REAKTİF Mİ ?

Muhtemelen yükleriniz düşük ve düşük seyrederken de dengesiz olabilir, monofaze kondansatörünüz de yok, faz yüklerini ölçünüz. Sabiti kapattığınız iyi olmuş, sayacınız AG tarafındayken sabit konulması gereksiz.
monafaze kondansatör ekledim sabiti kapattım 5 gündür bu şekilde takip ediyorum
 
7-12 günleri arası bu şekilde ise, röle ayarlarınızı kontrol etmenizde fayda olabilir, nedir son cos fi ayarınız. Yük durumu hep böyle ise akım trafo oranlarınızı küçültün biraz.
 
7-12 günleri arası bu şekilde ise, röle ayarlarınızı kontrol etmenizde fayda olabilir, nedir son cos fi ayarınız. Yük durumu hep böyle ise akım trafo oranlarınızı küçültün biraz.

ben cosq yi ayarlamadım otomatik ayarlanıyor diye ekranda yazan son cos q -991 -984 0.928 akım trafo oranını 200/5 yapsam yeterli gelirmi acaba
 
slm arkadasım suan ki rölenin algılama kapasitesi 50mA oldugu için min : 1,6 Kvar kondansatörden aşagısını tanımaz .o sebepten küçük güçlerde sıkıntı yasayacagın kesin bu sebepten 10mA hassasiyetli röle kullanırsan sorun yasamazsın buda min : 0.32 Kvar kondansatörü tanır. mevcut kadelerin dursun üzerine 6 adet 0,5 kvar 3 adet monafaze , 3 adet 1 kvar monafaze ekle rölenide 18 kademe olarak değiştir. Akım trafosunu değiştirerek cihazı kandırmak yerine yuksek guclerdede aynı cıhaz ve aynı akım trafosu ile kontrol etmek en guzeli , burda önerecegim röle yi değiştirmek gerekiyor, Kael tft 18 kademe röledir. sıkıntılarının hepsine kesin çözümdür. ben cogu yerde fabrikalar dahil mevcut sistemi bozmadan tek röle değiştirerek ceza durumundan kurtardım .

iyi çalışmalar
 
ben cosq yi ayarlamadım otomatik ayarlanıyor diye ekranda yazan son cos q -991 -984 0.928 akım trafo oranını 200/5 yapsam yeterli gelirmi acaba

Röle değerlenine bakınca bile dengesiz yükler olduğu anlaşılabilir. L1 iyi görünüyorken L2 bir miktar kapasitif L3 epey endüktif gibi.. Monofaze düzeltme yetersiz gibi..Akım trafo oranı 200/5 olursa, ortalama 10 kW aktiften yol çıkarak 80 mA gibi çıkıyor, kurtarır sanırım..
 
Röle değerlenine bakınca bile dengesiz yükler olduğu anlaşılabilir. L1 iyi görünüyorken L2 bir miktar kapasitif L3 epey endüktif gibi.. Monofaze düzeltme yetersiz gibi..Akım trafo oranı 200/5 olursa, ortalama 10 kW aktiften yol çıkarak 80 mA gibi çıkıyor, kurtarır sanırım..


ve kullanılan yük daha düşük ise daha küçük oranlar seçilebilir;

birde hedef coq yi -,9XY değerlerine göre set edebilirsin;
 
evet arkadaşlar bu sabah 400/5 akım tyrafosunu 200/5 le değiştirdim değiştirip röleyi devreye aldığımda ise ekranda görünen değerler 1.00 1.00 990 gibiydi günb içerisinde başka değer almadım yarın sonucunu burada paylaşıcam ...
akım trafolarını değiştirirken sayacın akım trafosunun 250/5 olduğunu fark ettim
 
akım trafosunu değiştirmekte herhangi bir değişikli olmadı
 
bir tesisisin kompanzasyon yaptırması tesise tasarruf yada başka açılardan faydası dokunurmu
 
arkadaşım sisteminizde sabit kondansatör bulunmaktadır.öncelikle bunu halletmeniz gerekiyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst