kapasite problemi

omeruni

Üye
Katılım
4 Eki 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba,

PLC ile pek bilgim yok ve bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum. Elimizde Simatic S7-300 315-2AH14-0AB0 cpu var.

programı yapan 2 adet otomasyoncu arkadaslar bu cpu nun bizim sistemimiz için yetersiz oldugunu soyluyorlar. Ancak tüm ekipmanlar bunların siparişlerine gore alındı.

Scada uzerinden komut verdiklerinde CPU nun dondugunu ve stop konuma gectiğini soyluyorlar. 3 adet motor calıştırmak istiyoruz ve bu motorların frekanslarını ayarlamak istiyoruz.

boyle bır sıkıntı mumkun mu! Yoksa yazdıkları program mı hatalı ?

şimdiden teşekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
CPU da problem yoksa plc donmaz programda sıkıntı olabilir başka otomasyonculara danışmanı da fayda var plc de yer yoktur ilave yapılamaz ayrı konu
 
İstanbul da işe yardımcı olacak arkadaş bulabiliriz
 
Plc kapasitesi yetersiz olabilir program boyutu plc kapasitesinden büyük ise almayabilir
 
3 tane motor kontrolu icin s7 300 cpu mu kullandiniz.3 tane motoru bir kenara birakin o plc ile fabrika kontrol ediliyor.

Muhtemelen yazilimda bir hata ve ya haberlesmede bir sorun vardir.ama o plc nin yetmemesi gibi bir durumu kabul edemem
 
Projedeki I/O Sayısı, içerisine yazılan network sayısı, ve Cpu üzerinde kullanılan projenin boyutu nedir ?
 
216 DI / 48 DQ olan bir sistemde anolog girişleri çıkışları saymıyorum. iki adet op panel, ayırıca scada, 9 adet acs800 r8i kasa motor sürücü ile bu işlemci canavar gibi çalışıyor.
 
büyük ihtimal hakim değiller plc ye
 
selammun aleykum,
plcye akuple olan butun modulleri tipleri ve sayilari ile yazarmisiniz. birde master slave uygulamasi varmi? yani plc yedeklimi calisiyor. ilave olarak program boyutunu kc mb ise bu bilgide lazim.
ekstra olarak kilitlenen plc mi scada veya hmi sistemimi
 
konfigürasyon dosyasını gönderirseniz bakma fırsatımız olur ancak tabi bilgi güvenliği politikanız yok ise bunu yapabilirsiniz, onun dışında farklı bir programcının bizzat yardımını talep ediniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,048
Mesajlar
922,835
Kullanıcılar
451,317
Son üye
cırak ve usta

Yeni konular

Geri
Üst