Kapasitif aldı başını gidiyor..YARDIM

Röle üzerindeki hata ledini ve hata kodlarını gözden geçirin.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
nasıl bir okul bilemiyorum ama 800kva'lık trafo bir okul için çok büyük gibi geldi bana
neyse konuya dönelim
800 kva trafonuz var ise ölçüm kesinlikle og tarafındadır.hücrelerin bulunduğu yerde birde 20 ile 40 kvar arasında sabit kondansatör olmalı o kondansatörü bulup devreden çıkarın.
UPS 'i kapattık demişsiniz, nereden kapattınız bilmiyorum ama ana pano üzerinden şalterini indirin.
hala kapasitif yazmaya devam edecek olursa og tarafındaki akım ve gerilim trafolarının çıkışlarını mutlaka analiz edin.faz kayması varmı yokmu onu bi kontrol etmeniz gerekebilir.
ayrıca diğer meslektaşların dediği gibi kullanılmayan hatların sigortalarını ana panodan indirin.yüksüz kalan boş kablolar kapasitif etki yaparlar.
 
aks.elk. merhaba ben sadece kompansazyon şalterini indirdim.
 
aks.elk. merhaba ben sadece kompansazyon şalterini indirdim.

orası tamam.sabit grubunuzu da devre dışı bırakmış iseniz kapasitif çok aşırı ilerlemesi normal bir durum değil.(tesis de bulunan kapasitif etki yapan alıcılar kapalı iken)sayacınızı kontrol edin.
 