nasıl bir okul bilemiyorum ama 800kva'lık trafo bir okul için çok büyük gibi geldi bana
neyse konuya dönelim
800 kva trafonuz var ise ölçüm kesinlikle og tarafındadır.hücrelerin bulunduğu yerde birde 20 ile 40 kvar arasında sabit kondansatör olmalı o kondansatörü bulup devreden çıkarın.
UPS 'i kapattık demişsiniz, nereden kapattınız bilmiyorum ama ana pano üzerinden şalterini indirin.
hala kapasitif yazmaya devam edecek olursa og tarafındaki akım ve gerilim trafolarının çıkışlarını mutlaka analiz edin.faz kayması varmı yokmu onu bi kontrol etmeniz gerekebilir.
ayrıca diğer meslektaşların dediği gibi kullanılmayan hatların sigortalarını ana panodan indirin.yüksüz kalan boş kablolar kapasitif etki yaparlar.