Bu röle monofaz kabul eder fakat 400 Kva trafo 600/5 akım trafosu bağlı olduğu nda 2.4 kvar altındaki kademeyi tanitmaniza izin vermez ayar kısmına girdiğinizde manuel eklenmeye kalkarsanız 2.4 kvar altı kapasite değerinin girilemedigini göreceksiniz.Fakat otomatik tanımada görür mü belli değil deneyip görmek lazım
Entes 12cs monofaze destekliyor ama monofazeleri her faza dağıtıp kademe ayarı yapmanız gerekli entes röleler de 1.kademe trifaze 1kvar dan büyük olmalıdır
Olayı hâlen anlamadiniz.Soylediginiz değeri görmüyor sadece 2.4 kvar altını elle giremezsiniz anlamına gelir.Bunu entesin mühendisleriyle konuştuğumuzda şöyle açıklama yapıyorlar ; akım trafosu dönüştürme orani x 0.02 = minimum algılama değeri (kvar cinsinden) bunu sizin akım trafosu için düşünürsek 0.02 x 120=2.4 olur. Buradaki 120 rakamı 600/5 den geliyor.
Bunları da mı biz halledelim Allah aşkına word exeli açan ücretsiz programlar var yada bir sürü Office programi var nette bı zahmet biraz kurcalayin bulun.
Olayı hâlen anlamadiniz.Soylediginiz değeri görmüyor sadece 2.4 kvar altını elle giremezsiniz anlamına gelir.Bunu entesin mühendisleriyle konuştuğumuzda şöyle açıklama yapıyorlar ; akım trafosu dönüştürme orani x 0.02 = minimum algılama değeri (kvar cinsinden) bunu sizin akım trafosu için düşünürsek 0.02 x 120=2.4 olur. Buradaki 120 rakamı 600/5 den geliyor.
Sabit yok ise yükünüz kapasitif ise trafo yuklenmede enduktif üretir değerler eşit işe reaktif sıfır olur eşit değilse farkı kadar sayaç yazar.Trafoya sabit koymak mantıklı değil cezaya sokar yüklenme durumuna göre belirlenmelidir.