Kapasitif ceza

gece gündüz farkını inceliyordum şuan sayaç otomasyonundan kapasitif cezamızın çoğu gece çıktığını farkettim gündüz %16 kapasitif gece %26 kapasitif trafoyu henüz açıp bakmamıştım şimdi şüphelenmeye başladım yarın adana organize tedaşı çağırıp trafoyu açtıracam teşekkürler
 
Trafolu tesislerde Yüksek gerilim tarafından trafonun girişine xlpe kablolara takılan akım trafoları ile kompanzasyon yapmak gerekir. Aksi taktirde çok uğraşırsınız ve tam randıman alamazsınız.
 
ilk günlerde %90 kapasitif yavaş yavaş %40 a geriledi fatura kesimine kadar %20 altına düşecek gibi sadece biraz acele ve panik yaptım şuan yavaş yavaş düşüyor tedaşı aradım baktılar yapılan revizyon işe yaramış 1 hafta beklememi söylediler sonucu tekrar yazacağım
 
sayın ;emodiyator
250 kva bir trafo için kaç kwar sabit kondanstör kullanmalıyım gece hiç bişey çalışmadığı halde endüktiften ceza geliyor ben 12.5 kwar sabit bağladım ama bu seferde hem endüktif hem kapasitif yazmaya başladı muhtemelen fazla oldu sizin öneriniz nedir.
sabit kondanstör bağladıktan sonramı öncemi reaktif roleye setup yapmalıyım
entes reaktif rolenin 12 ci kademe bozuk çıkış vermiyor 11 kademe çalıştırsam sıkıntı olurmu

teşekkürler
 
Son düzenleme:


Sabit kondansatör rölenin göremeyeceği şekilde bağlanır trafoya yani rölenin akım trafolarından önce olmalıdır.Genellikle ihtiyaç trafo gücünün %0,5 ile % 1 civarıdır sami üstadın belirttiği gibi 1,5 ile başlarsınız 2,5 kvara kadar deneyerek bulunabilir. Röleye tekrardan setup yapmanıza gerek yok bozuk kademeye ihtiyaç yoksa sigortasını indirin beklesin.
 
Sayın emodiyator kablo nasıl kapasitif yapar anlam veremedim
sayın yavuz31 xlpe kablolar gerilimli fakat yüksüzken oluşan Elektrik alan dolayısıyla katmanlarından dolayı kondansatör etkisi oluşturur nakil hatlarında...Bu nedenle işletmenizin yüksüz durumlarında hatbaşı öçüm noktanızdaki sayacınızda kablonun metrajına göre oluşan kapasitans üzerinden kapasitif bir güç ve bu gücün akımı görülecek ve endeks kaydedecektir.Bu nedenle kablo üreticilerinin kataloglarında kesitlere göre kapasitansları verilmektedir...İyi çalışmalar...
 
aynı problem benim basımda da var dı hafta sonları kapasitif cezaya giriyordum hep hafta içi normale donuyordu güç rölesinin kontaklarında problem vardı 12 numaralı kontagı yapısmıs ve kondan satör hiç devreden cıkmıyordu oyuzdn butun kademelerin saglıklı calıstıgından emin olmalısın
 

Benzer Konular

Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…