Şimdi soruna çözüm bulmak adına birkaç noktayı daha aydınlatmamız gerekir.Bağlantıyı sağlayan xlpe kablonun kesiti nedir.Birde tek abone üzerinden iki farklı trafomu besleniyor yoksa aynı trafodan iki farklı pano mu besleniyor.
Birinci işletme diye kaydettiğiniz aboneden %30 endüktif % 80-90 aralıgında ise kapasitif den yani her ikisinden de ceza gözüküyor diğer abonede ise sadece kapasitif gözüküyor.Öncelikle bu kapasitif değerin ne kadarının yükten ne kadarının xlpe kablodan ve havai hattan kaynaklandığını çözmek gerekir.Yanlış anlamadıysam 4 km mesafenin 1 km si xlpe kablo dediniz kalanı havai hat'la geliyor sanırım.Yükten kaynaklı kapasitifi bulmak için iki panonun röle değerlerinden kapasitif yük miktarını bulup gerekirse şönt reaktör ekleriz sisteme diğer sistem yüksüz iken kapasitif değerin kaç kvar olduğunu bulmak için sayaç değerlerindeki cosinüs değerine bakarız.Buradan akım,gerilim,cosinüs değeri ve sayaç çarpanı nı alıp hesap yoluyla gerekli şönt reaktör miktarını buluruz.
Gerekli toplam şönt miktarı bulunduktan sonra trafo yada trafolarımız yüklü ve yüksüz yüklenme değerlerini bulmamız lazım çünkü yüklenmeye bağlı olarak trafo tersi yönde endüktif basacağı için hesabı buna göre belirlememiz lazım.Tam yük ve yüksüz durumdaki değerler belirlendikten sonra kablodan kaynaklanan kısım için kontaktörle uygun miktarda şönt reaktörü iyi soğutma sağlayarak sürekli olarak devrede yada zaman saati kullanarak istenilen zaman da devreye alınıp çıkartılabilir.Yükten kaynaklanan kapasitif varsa bunuda röle üzerinden bağlayarak tam çözüm bulunur.Aksi halde kompanzasyon panolarına bağlayacağın şöntler trafonun sekonder kısmında kaldığı için 4 km lik hattın kapasitifini göremeyecektir.