Kapasitif yazan bir sistemde neden OG referanslı yapıp bir sürüde zahmete girdiniz..
Yapmanız gerekenler;
1-Röleyi AG referanslı bağlayınız...
2-Kompanzasyonu (Reaktörler dahil) tamamen devre dışı bırakıp Tam 1 saat arayla endeks alınız. Bu bir saatte tüketilen kapasitif enerjiyi hesaplayınız (çarpanı dikkate alarak).
Bulduğunuz değer Hem Takmanız gereken Reaktör gücü olacak (Tabi bir miktar fazla olmasında fayda bar).. Hemde Rölenin ilgili alanına girmeniz gereken değer olacak..
3-Tespit ettiğiniz reaktör gücünü tek reaktör olarak değil, küçük güçlerde 2 veya 3'e bölerek rölenin reaktör kademelerine ağlayınız.
Trafo yükte iken indüktif tüketim değişeceğinden kademeli olması önemli..
Benim yaptığım benzer uygulamada 1,5 km OG yeraltı kablosu vardı.. Yanlış hatırlamıyorsam 160 kVAR reaktör kullanmıştım..
[/QUO