Sadece bu konu için değil genel bilgi vermeye çalışayım.

1) Sayaç hangi noktadan ölçüm yapıyorsa reaktif röle de aynı noktadan ölçüm yapmalı.
2) Sayaçla rölenin aynı ölçümü yapıp yapmadığı kontrol edilmeli. Toplam değerlere bakarak değil faz faz.
3) sisteme bağlı kondansatörlerin ve reaktörlerin etiket değerleriyle fiili değerlerin uyumu kontrol edilmeli.
4) tesisteki yüklerin yük karekteristik değişim süreleriyle reaktif rölenin devreye alma ve bırakma sürelerinin uygunluğu kontrol edilmeli. Bu hızlar kontrol edildiğinde mekanik sistemler yeterli olmuyorsa yardımcı yarı iletkenli sistemler tesis edilmeli.
5) harmonik ölçümleri yapılarak yüksek olması durumunda önlem alınmalı.

Kolay gelsin...
 
Sadece bu konu için değil genel bilgi vermeye çalışayım.

1) Sayaç hangi noktadan ölçüm yapıyorsa reaktif röle de aynı noktadan ölçüm yapmalı.
2) Sayaçla rölenin aynı ölçümü yapıp yapmadığı kontrol edilmeli. Toplam değerlere bakarak değil faz faz.

Sayaç hangi noktadan alıyorsa röle oradan ölçüm almalı demişsiniz böyle bir zorunluluk yok, zaten hali hazırda bir sürü tesisin ölçümü og. den olmasına rağmen kompanzasyon ag.den yapılıyor.Böyle olmasına rağmen olay çözümsüz değildir.Bir sürü alternatif ile çözüm üretilebilir.Farklı noktadan yapılan ölçümde(hat kapasitesi,trafo kaybı v.s) doğal olarak farklı çıkacaktır çünkü birinin görmediğini diğeri görüyor.Sisteme bağlı reaktör ve kondansatörlerin etiket değerini vermemesi yetersiz kompanzasyona neden olur.Harmoniklerin bu arkadaşın anlattığı durumla herhangi bir alakası yoktur.
 
Sayaç hangi noktadan alıyorsa röle oradan ölçüm almalı demişsiniz böyle bir zorunluluk yok, zaten hali hazırda bir sürü tesisin ölçümü og. den olmasına rağmen kompanzasyon ag.den yapılıyor.Böyle olmasına rağmen olay çözümsüz değildir.Bir sürü alternatif ile çözüm üretilebilir.Farklı noktadan yapılan ölçümde(hat kapasitesi,trafo kaybı v.s) doğal olarak farklı çıkacaktır çünkü birinin görmediğini diğeri görüyor.Sisteme bağlı reaktör ve kondansatörlerin etiket değerini vermemesi yetersiz kompanzasyona neden olur.Harmoniklerin bu arkadaşın anlattığı durumla herhangi bir alakası yoktur.

M14 somun 22 lik anahtarla sökülür. Peki kurbağacık la söküyor muyuz. Evet çoğu zaman söküyoruz.

Kolay gelsin...
 
Akım trafonuzun gücü ! Ve bunu 2,5 mm² ile
350 mt. öbür tarafa taşıyoruz !
 
Onu söylüyorum baştanberi.Akım trafosu gü-
cü artırılamayacağına göre,kablo kesiti ! ar-
tırılmalı.Ya da başka ! çözüm ( Sn.testcimu-
rat arkadaşımızın uzaktan teklifi yapılabili-
yor ise ) uygulanmalı.Bu haliyle o tesis çalış-
maz.
 