Sizin kapasitif hic bir zaman enduktifinizi gecemiyor da ondan...Soyle dusunun : diyelim ki yuklu zamaninizda mesela 50 KW lik bir motor calisti...sizin role bunu tolere etmek icin 25 KVAR lik bir kademeyi devreye aldi...Bu motorun asil ihtiyaci 30 KVAR olsun...Ne olur,kapasitif sayac bir gram dahi ilerlemez..Cunku enduktifiniz %100 degil sadece 25/30=%83 oraninda tolere edilmistir...Bu durumda siz enduktiften %17 oraninda yersiniz...Role,ihtiyac duyulan kondansator gucunun %60 ini algilamadan kondansatoru devre almaz...Bu yuzden %17 yi tolere etmek icin ikinci bir kondansatoru devreye almayacaktir....
Sunu da ozellikle altini cizerek belirteyim...Sayac,kondansatoru ayri,motordan gelen reaktif enerjiyi ayri ayri olcup yazmaz...Ikisinin bileskesini yazar...Sizin kapasitif de hic bir zaman enduktifi gecemedigi icin yani bileske her zaman enduktif tarafta kaldigi icin kapasitif yazmiyor...
Yardimci olabildim mi