kapasitif sabit kalırsa ceza gelir mi?

Arkadaşlar ben elektrik mühendisi değilim. Gıda mühendisiyim. Ancak 7 yıldır aynı işletmedeyim ve saati sürekli kontrol ediyorum. Elektrik mühendisi kadar olmasada saat ve kompanzasyon hakkında bilgim oldu 7 yıl içerisinde. Elektrikçimiz işten ayrıldı ve kompanzasyondan anlayan birisini hala bulamadık.
Bildiğim şu ki bizim saatin çarpanı 1035 aylık ortalama 70.000 tl civarı fatura geliyor. şimdilik saatte ceza yok. 12 kademeli entes röle var. Endüktif /aktif oranımız %11 civarı ve kapasitif hiç ilerlemiyor. yani küsüratı bile ilerlemiyor.
Korkum %90 gibi bir cezayı yemek. Bunu nasıl önlerim.
İstediğiniz tüm bilgileri verebilirim size bana yardımcı olabilirmisiniz. Şu an işletme 24 saat çalışıyor. ve röle üstündeki değerler genellikle 1.000


Sayın Kadet eğer böyle bir sorun yaşamaya devam ederseniz devreye manuel 1,5 veya 2,5 kvar lık bir kondansatör gücü devreye almanız, ondan sonra bir miktar kapasitif reaktif ilerleyecektir.

Şayet kapasitif reaktif gücün entes gibi bir rölede hiç ilerlememesi şaşırtıcı bir durum burdan iki sonuç çıkarabilirim, birincisi işletmenizde yüklerin sabit olması. yada devre elemamların görevini yerine getirememesi.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
yaklaşık 2 aydır 24 saat çalışan bir işletmeyiz. çeşitli elektrik kesintisi ve arıza dışında işletme hiç durmadı. Belki ondan ilerlemedi kapasitif. İşten ayrılan elektrikçimiz kapasitifi şöyle ilerletiyordu. fabrikayı tamamen durduruyordu. Hiçbir sarfiyat yokken manuel olarak elle 2 grup kondansatörü devreye alıyordu. O zaman kapasitif ilerliyordu.
 
yaklaşık 2 aydır 24 saat çalışan bir işletmeyiz. çeşitli elektrik kesintisi ve arıza dışında işletme hiç durmadı. Belki ondan ilerlemedi kapasitif. İşten ayrılan elektrikçimiz kapasitifi şöyle ilerletiyordu. fabrikayı tamamen durduruyordu. Hiçbir sarfiyat yokken manuel olarak elle 2 grup kondansatörü devreye alıyordu. O zaman kapasitif ilerliyordu.

Kapasitif endeksin hiç ilerlememesi mümkün değildir çünkü rölenin kondansatörü devreden çıkarma süresi vardır. Endüktif yük devreden çıktıktan sonra rölenin bunu değerlendirip kondansatör grubunu devre dışı bırakma süresi vardır (bu süre sıfır olamaz) bu süre boyunca kapasitif endeks ilerler.

Bahsetmiş olduğunuz olayın gerçekleşmesi pek mümkün değil ! Sistemde tüm yük hiç değişmeden 1 fatura dönemi boyunca 7/24 çalışmaz. Yukarıda açıkladığım nedenden ötürüde kapasitifin ilerlememe ihtimali yoktur.

Endeks ilerlememe durumu çok eskiden yalnız aktif ve endüktif mekanik sayaçların olduğu işletmelerde fazla kapasitif alanda çalıştırılarak endüktif endeksin hiç ilerlememesi durumuyla karşımıza çıkabiliyordu. Anlatılanın ise doğruluk payı milyonda bir !
Tesis 50kVA altı olacak endüktif sınır %33 olacak yani cosfi=0,98 hedeflenen cosfi rölede 0,98'e ayarlanacak endüktifden ceza yemeden 1 fatura dönemini bu haliyle bitirme mucizesi gösterebilecekki 1 endüktif yükü devreye çıkması ardından 1 kondansatörün röle tarafından çıkarılması için geçen süreçte cosfi kapasitife geçmeyecek cosfi end. 0.99 falan olacak.
Yada hedef cosfi 0,99 olacakta yük değişimi çok çok az olacak ki rölenin kondansatörü devreden çıkartana kadarki süreçte sistem kapasitife geçmesin.

Kusura bakmayın ama arıza durumu dışında bana masal geliyor bu kapasitif sayacın hiç endeks yazmama işi. Bir çok tesiste kompanzasyon kurdum birçoğunkini takip ettim, bu konuda çalışan birçok arkadaşımda var böyle bir olaya ne şahit oldum nede şahit olunduğunu duydum. Teknik olarakta milyonda bir ihtimal diyorum.
Özel durum;
Smart-svc sisteminde endüktans grupları tristör tetiklemeli devreye sokulduğundan ve çok hızlı çalıştığından hedeflenen cosfi'yi sürekli sabit tutabilir mesela sürekli cosfi:0,99 gibi ancak böyle bir durumda kapasitif endeksin hiç ilerlememesi durumu belki gerçekleşebilir.
 
Son düzenleme:
Bahsetmiş olduğunuz olayın gerçekleşmesi pek mümkün değil ! Sistemde tüm yük hiç değişmeden 1 fatura dönemi boyunca 7/24 çalışmaz. Yukarıda açıkladığım nedenden ötürüde kapasitifin ilerlememe ihtimali yoktur.

Endeks ilerlememe durumu çok eskiden yalnız aktif ve endüktif mekanik sayaçların olduğu işletmelerde fazla kapasitif alanda çalıştırılarak endüktif endeksin hiç ilerlememesi durumuyla karşımıza çıkabiliyordu. Anlatılanın ise doğruluk payı milyonda bir !
Tesis 50kVA altı olacak endüktif sınır %33 olacak yani cosfi=0,98 hedeflenen cosfi rölede 0,98'e ayarlanacak endüktifden ceza yemeden 1 fatura dönemini bu haliyle bitirme mucizesi gösterebilecekki 1 endüktif yükü devreye çıkması ardından 1 kondansatörün röle tarafından çıkarılması için geçen süreçte cosfi kapasitife geçmeyecek cosfi end. 0.99 falan olacak.
Yada hedef cosfi 0,99 olacakta yük değişimi çok çok az olacak ki rölenin kondansatörü devreden çıkartana kadarki süreçte sistem kapasitife geçmesin.

Kusura bakmayın ama arıza durumu dışında bana masal geliyor bu kapasitif sayacın hiç endeks yazmama işi. Bir çok tesiste kompanzasyon kurdum birçoğunkini takip ettim, bu konuda çalışan birçok arkadaşımda var böyle bir olaya ne şahit oldum nede şahit olunduğunu duydum. Teknik olarakta milyonda bir ihtimal diyorum.

Sayın Fullas Beyin dediği gibi burda bu olayın gerçekleşmesi milyonda bir çünkü en azından işletmedi bir fazın üzerindeki yükün değişkenliği bile kapasitif reaktif yazmasına bir işaret burda, akılda kaln tek konu ya sayacınız arızalıdır, yada sizin elektrikçi işletmedeki birçok kondansatörü devre dışı bırakıp tedaş gelmeye yakın bir zamanda kondansatörleri devreye alıp sistemi kapasitif reaktif yazmasına sebebiyet veriyordur.

Bence işletme ile ilgili biraz daha bilgi gönderebilirsen burda daha güzel ve net cevaplar alacaksın.
 
merhaba arkadaşlar istediğiniz tüm bilgileri vereyim size beni bu dertten kurtarırsanız çok sevinirim.
mesela sayaçları söyleyim size
Fatura tarihi: 30.07.2010= 1.8.0=16351 5.8.0=3269 8.8.0=328
bugünkü endeks 27.08.2010= 1.8.0=16670 5.8.0= 3305 8.8.0=328

800 kva trafo fatura çarpanımız 1035, isterseniz kompanzasyonun fotoğraflarını çekip göndereyim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
merhaba arkadaşlar istediğiniz tüm bilgileri vereyim size beni bu dertten kurtarırsanız çok sevinirim.
mesela sayaçları söyleyim size
Fatura tarihi: 30.07.2010= 1.8.0=16351 5.8.0=3269 8.8.0=328
bugünkü endeks 27.08.2010= 1.8.0=16670 5.8.0= 3305 8.8.0=328

800 kva trafo fatura çarpanımız 1035, isterseniz kompanzasyonun fotoğraflarını çekip göndereyim.

Röle üzerindeki cosQ değerleri ne durumda?
 
merhaba arkadaşlar istediğiniz tüm bilgileri vereyim size beni bu dertten kurtarırsanız çok sevinirim.
mesela sayaçları söyleyim size
Fatura tarihi: 30.07.2010= 1.8.0=16351 5.8.0=3269 8.8.0=328
bugünkü endeks 27.08.2010= 1.8.0=16670 5.8.0= 3305 8.8.0=328

800 kva trafo fatura çarpanımız 1035, isterseniz kompanzasyonun fotoğraflarını çekip göndereyim.

AKTİF GÜÇ = SON ENDEKS - İLK ENDEKS

= 16670 - 16351

= 319 KWh

Sayaç çarpanı =1035

toplam sarfiyat = 319*1035

= 330165 KWh

ENDÜKTİF REAKTİF =SON ENDEKS - İLK ENDEKS

= 3305 - 3269

= 36 KVArh

Sayaç çarpanı =1035

TOPLAM ENDÜKTİF REAKTİF = 1035*36

= 37260KVArh

ENDÜKTİF REAKTİF CEZA DURUMU GÖZLEMLEME

Endüktif Reaktif güç % 11,21< %15 olduğu için ceza ödemezsiniz, Kapasitif Reaktif için ise bir iki kondansatörü manuel devreye alırsanız sorun çözülecektir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,900
Mesajlar
921,487
Kullanıcılar
451,048
Son üye
Yates

Yeni konular

Geri
Üst