kapasitif sayaç

reaktif endeks sıfır ise yani ilk okuma son akuma aynı ise reaktif caza gelir eğer kasasitif endeks aynı ise ceza gelmez sizdeki aktif reaktif kapasitif sayacdır fakat tedaşın sistemine işlenmediği için kapasitif sayacı yok sayıp aktif tüketimin yüzde doksanı kadar ceza uyguluyor kapasitif endeksi alarak bağlı bulundunuz tedaş işletmesine başvurmanız gerekmektedir. kapasitif endeks işlendikten sonra bu sorun kalkacaktır

endüktif reaktif endeks sıfır olunca ceza geliyor mu?Bir de bunun mantığını biliyor musunuz?
 
endüktif reaktif endeks sıfır olunca ceza geliyor mu?Bir de bunun mantığını biliyor musunuz?

Geldiği oluyor , mantığıda şudur hiçbir zaman %0 değer tutturulacak şekilde kompanzasyon yapılamaz , bu yüzden değerler sıfır olduğunda bunda bir iş var diyorlar
 
Geldiği oluyor , mantığıda şudur hiçbir zaman %0 değer tutturulacak şekilde kompanzasyon yapılamaz , bu yüzden değerler sıfır olduğunda bunda bir iş var diyorlar

''bunda bir iş var '' kompanzasyon sistemi arızalı demek mi oluyor, anlamadım? o zaman endüktif reaktif için de sayaç sıfır olunca ceza yazmak gerekmez mi?
 
Endüktif reaktif endeksiniz sıfır olamaz, sıfır olduğu sayacınızın olmadığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sayacınız olsa dahi. Bu yüzden yönetmeliklerde belirtilen şekilde cezai işlem uygulanır.
 
hayır kompanzasyon arızalı olmuyor , kompanzasyon sistemi arızalı olsa endüktif reaktif endeks yazar , sayaçla ilgili problem olduğunu düşünüyorlar
 
primer ölcüm 630kVA Trafo var.kompanzasyon 18 kademe beyin kael.sorun şu.
sayacımın kapasitif değeri sıfır gösteriyor ve beyindeki cos fi 0,99 arasında oynuyor kompanzasyonda sıkıntı yok gibi görünüyor ancak sayacımın ledleri 1 e 1 vuruyor.bu da indüktif reaktif aşırı bastığı ve kapasitifin yetersiz kaldıgı anlamı taşıyor.böyle birşey nasıl mümkün olabilir.sabit kondansatörüm 25 kVAR ve trafom alüminyum sargı.kael rölemde cos fi yi -67 lere cektiğimde rölemde aşırı kompanzsyon görüyorum bu noktada sıkıntı var gibi görünüyor ancak, sayacım 1 e 8 vuruyor bu seferde sayac normal görünüyor.ama her halukarda kapasitif reaktifim sayacdaki endeksi hala sıfır.yardımcı olabilirmisiniz arkadaşlar.
 
Sabit kondansatörünüz çok büyük.Öncelikle,onu 5-7,5 kvar ile değiştirmenizde yarar var.Kompanzasyon rölenizin sayaç kısmı varsa ,ana sayacınızla karşılaştırdığınızda farklılık varmı ?
 
fahri abi emo ajanda da 20 kVAR görünüyor sabit ve bakır sargı değil o yüzden 25 kVAR taktık ve ayrıca sayacın reaktifi var kapasitifi yok.yük yokken bile reaktif yazıyor ki yani sabit kondansatör yetersiz kalıyor.ayrıca sayaç değiştirildi ve aynı problem yine devam etti.bizde sorunu geçici olarak şöyle çözdük.reaktif güç kontrol rölesinden cos fi yinin tanjan ayar kısmı var orayı &-40 a getirerek cos fi yi -0,6-7 lere çektim.bu sefer devreye daha fazla kondansatör aldı ve sayaç 1'e 10-11 vuruyor.ve sayacın kapasitifinden değer almaya başladık ancak sistem tam yükde calıstığında bu seferde aşırı kompanzasyon olacak durum bu şekilde
 

Forum istatistikleri

Konular
130,115
Mesajlar
933,271
Kullanıcılar
453,179
Son üye
canerakdeniiz

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst