kapasitif sorunu(yardımmm işten kovulabilirim)

süren az ise kompanzasyonu kapat bu sayede endüktifin hızla çıkacak ve bu oranları bir an önce normale çekecektir ama bunu yaparken günlük kayıt ve ilk son kayıtlarıda degerlendir bu kesde endüktiften ceza yeme 5 veya 6 günün varsa kurtarırsın ceza ödemekten

soruna gelince bakarsan bag bakmazsan dag olabilir :)

Sanıyorum bu sayede hem kapasitif ten hemde endüktiften ceza yeme riski oluşur çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
 
süren az ise kompanzasyonu kapat bu sayede endüktifin hızla çıkacak ve bu oranları bir an önce normale çekecektir ama bunu yaparken günlük kayıt ve ilk son kayıtlarıda degerlendir bu kesde endüktiften ceza yeme 5 veya 6 günün varsa kurtarırsın ceza ödemekten

soruna gelince bakarsan bag bakmazsan dag olabilir :)

Kesinlikle yanlış bir tavsiye... Daha önceden yazan kapasitif reaktif değeri kompanzasyonu devre dışı bırakırım endüktif yazdırırım tolare eder gibi bir mantık olmaz. Sayaç kapasitif reaktif değerini yazmıştır. Kompanzasyonu kaparsanız endüktif reaktif tüketiminiz de artmaya başlar ki bu olabilecek en kötü durumdur.
Sisteminizin kapasitife girme nedenini bulun kontaktörmü yapışmış,yük karakteristiğinden mi böyle ölçüp görün. Ya otomatik grup içinde sabit vardır yada yapışık kontaktör. Öyle kompanzasyon sistemini devre dışı bıraktıracak kadar aşırı kapasitif yük durumu olması mümkün değildir. (Çok küçük güçteki işletmeler hariç)

Aşırı kapasitif ve aşırı endüktif veya her ikisininde aşırı olması durumunda yapılacak en doğru şey; 1)Aşırılığın nedeni araştırılacak.(Röle ayarımı yanlış,kontaktörmü yapışmış,v.s,v.s) 2) Anormalliğin nedeni tespit edilip düzeltildikten sonra sayaç okuma zamanına kadar hassas bir kompanzasyon ile cosfi'yi 1'e yakın değerlerde tutup yalnız aktif tüketimin artmasını sağlayarak fi açısını azaltmaktır.
Bunun dışında yapılacak uygulamalar yanlıştır...
 
sayın avcıkaplanını görüşüne katılıyorum bu saatte birbirini tolere etmez ancak şunu şöyle düşünürsek sistemde ancak 24 saat aktif yük varsa bu ancak tolere eder gel gelelim böyle yükler az olduğundan tolere etmesi çok zor size daha öncedende dedim pano iyice bir gözden geçir ve işletmenin genel durumunu gözden geçir yani güç analizi yap eğer yükler dengesiz ise üç fazı ayrı ayrı kontrol eden reaktif güç kontrol rölesi ve monofazlı kondansatörler kullan
 
arkadaşım pens ampermetre ile ölç ama senin kondansatör eksigin yok fazlan var sen ilk önce kontaktör grubunu bi incele bobin yapışık kalmış olabilir
sabit grup kondansatörün varmı varsa devreden çıkar bide konuyu biraz daha aç ne marka role kullanıyorsun sistemin trafolumu degilmi
 

Forum istatistikleri

Konular
129,776
Mesajlar
930,001
Kullanıcılar
452,544
Son üye
Beratkya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst