kapasitif sorunu

Mısırözü yağ tenekesimi bu arkadaşım tenekeyi aç bağlantılara müdahale et!
Ucuza maledeyim diye riske attığınız şeyin adının ''hayat'' olduğunu unutmayın!
sn ktk sakın ha! böyle tavsiyelere kulak asmayın,uygun değerde monofaze kondansatör kullanın,yada trifaze grubu monofaze olarak bağlanabildiği cetveldeki bilgilere göre hareket edin.
Ayrıca birinci grup Entes RG3-12C'de trifaze olmalı fakat mehmetdikicinin dediği gibi büyük seçilmesi gerekmemektedir,uydurma sözlere inanmayınız.Kılavuzdaki ibare açık ve nettir Entes yetkililerinede sorabilirsiniz.

anlizör bey açıklamalarımı dikkatle okuyup ondan sonra açıklayalım sistemde kullanılan en yüksek kondansatörü 1.kademeye bağlamak açıklama entesten geldi birde kondansatör parçalamanın hiçbir mahsuruda yok bir çok panomda kullanıyorum.bir tercih sebebidir monofaze kondansatörde kullanabilir
 
anlizör bey açıklamalarımı dikkatle okuyup ondan sonra açıklayalım sistemde kullanılan en yüksek kondansatörü 1.kademeye bağlamak açıklama entesten geldi birde kondansatör parçalamanın hiçbir mahsuruda yok bir çok panomda kullanıyorum.bir tercih sebebidir monofaze kondansatörde kullanabilir

Entes'te hangi yetkili size bunu söyledi ad-soyad alabilirmiyim ?
1.kademeyi 1kvar trifaze seçip birçok uygulama yaptım değerler %3'ü geçmiyor tıkıt tıkır saat gibide çalışıyor.
Dediğin gibi trifaze kondansatörü parçalayıp monofazeye çevirdim deşarj dirençleri ne olacak? birde onun için mi uğraşacağım?
 
Entes'te hangi yetkili size bunu söyledi ad-soyad alabilirmiyim ?
1.kademeyi 1kvar trifaze seçip birçok uygulama yaptım değerler %3'ü geçmiyor tıkıt tıkır saat gibide çalışıyor.
Dediğin gibi trifaze kondansatörü parçalayıp monofazeye çevirdim deşarj dirençleri ne olacak? birde onun için mi uğraşacağım?
herkesin kendi çapında buluşları vardır. monofaze kondansatörlerin olduğu panolarda deşarj direncinin benim için hiçbir önemi yok. onunyerine deşarj bobini kullanıyorum. çünkü monofaze yüklerin olduğu işletmelerde en çok devreye girip çıkan monofaze kondansatörlerdir de onun için
 
herkesin kendi çapında buluşları vardır. monofaze kondansatörlerin olduğu panolarda deşarj direncinin benim için hiçbir önemi yok. onunyerine deşarj bobini kullanıyorum. çünkü monofaze yüklerin olduğu işletmelerde en çok devreye girip çıkan monofaze kondansatörlerdir de onun için

Bende mecbur kalmadıkça deşarj bobini kullanmıyorum. Mükerrer grup güçleri ile olayı çözüyorum. Örnek 12kademede son altı grup 1kvar monofaze. R fazından 1kvar ihtiyaç oldu sonra devre dışı oldu hemen akabinde tekrar R fazına 1kvar lazım olduğunda röle bu sefer 7.grup yerine 10.grubu alıyor. Grupları eşit yorma özelliğiyle. Bu şekilde çalışan uygulamasını yaptığım değişken yüklü sistemler var senelerdir sorunsuz çalışıyor.
Teknik eleman olarak trifaze kondansatörü yağ tenekesiymişçesine açılıp monofazeye dönüştürülmesini uygun bulmuyorum. Yapılmasınıda tavsiye etmiyorum. Olası bir yangın durumunda bilirkişinin raporuna neler yazacağını tahmin edebilirsiniz herhalde bunu tartışmaya gerekyok.
 
Arkadaslar 12 cs nin bir çok artısı oldugu kadar bazı eksileride var burada en dikkat çekici olanı ise 1 kademeye baglı olarak faz açısını bulması olakı 1.kademeye kuçuk ve ara kademelerden birini takarsanız herhangi bir nedenden(kontaktor yıpranması harmoniklerden veya kondansatorden dolayı sigortası atarsa veya zaman içinde kondansator kapasitesini kaybederse)role faz açısını saglıklı bulamaz,bundan dolayı saglıklı faz açısını bulması için en buyuk kondansatoru takmak (sistemin yuku baglı olarak daha az devreye girecegi dusunuldugunde)rolenin daha uzun omurlu çalışacagını unutmamak lazım
 
sayın analizör üstadıma içtenlikle katılıyorum açıklamalarınız gerçekten yerli yerinde AMA ANLAYANA kontrol kalemi seninle gurur duyuyor

ne demek üç fazlı kondansatörü parçalayıpta tek faza çevirmek iş sahibi eğerki üç kuruş için böyle hayati tehlikeler yaratıyorsa ona bişey demem ama burda iş sahibinde hatayı bulmuyorum işi yapan usta sorumludur iş kazası insanın başına bir kez gelir dediği gibi bilir kişiye göre yapan usta sorumludur
rabbim tüm meslektaşlarımızı her türlü iş kazasından muhafaza eylesin....
 
Bende mecbur kalmadıkça deşarj bobini kullanmıyorum. Mükerrer grup güçleri ile olayı çözüyorum. Örnek 12kademede son altı grup 1kvar monofaze. R fazından 1kvar ihtiyaç oldu sonra devre dışı oldu hemen akabinde tekrar R fazına 1kvar lazım olduğunda röle bu sefer 7.grup yerine 10.grubu alıyor. Grupları eşit yorma özelliğiyle. Bu şekilde çalışan uygulamasını yaptığım değişken yüklü sistemler var senelerdir sorunsuz çalışıyor.
Teknik eleman olarak trifaze kondansatörü yağ tenekesiymişçesine açılıp monofazeye dönüştürülmesini uygun bulmuyorum. Yapılmasınıda tavsiye etmiyorum. Olası bir yangın durumunda bilirkişinin raporuna neler yazacağını tahmin edebilirsiniz herhalde bunu tartışmaya gerekyok.
analizör bey siz hiç kutulu tip kondansatörün içine açıp baktınızmı? içerisinde nevar biliyormusun? 1.0 klovar kondansatör uygun bir malzeme seçiminden sonra nasıl yangına sebebiyet verir? bunu merak ediyorum.
 
Uyduruk çözümler,insanın başını derde sokar.Birilerine yaranmak ve reklam yapmak için,so-
run,uyduruk çözümlerle çözülmez.Atan Sigorta,yenisi ile değiştirilir.Hala,sarılacağını söyle-
yenler var ise,demekki hiç gelişmemişler.Kondansatörün,parçalanarak kullanılacağını söyle-
mekte ( Afrikada olsak belki.Onlarda Türkiye'de olsak belki diyordur heralde ! ) aynı şeydir.
İşini bilen elemanın,reklama ve yağcılığa ihtiyacı olmaz.Uyduruk çözümleri savunmayalım lütfen.
 
Ktky senin kapasitif sorununu çözmen çok kolay istediğin değerde monofaze kondansatör bulamayabilrsin çünkü monfaze kondansatörler 0,5 den başlar fazla ufağını bulamassın bunun için trifaze kondansatörleri monofaze kondansatöre çevirerek bu sorunu çözebilirsin bu şekilde 0,33 0,111 0,21 değerlerde kondansastör elde edebilirsin kullandığın röle çok güzel bi röle bu monofaze kondansatörleri bağlayarak takib edersen çözüme ulaşacaksın iyiy çalışmalar
 
paylaşım ve tavsiyeler için teşekkürler arkadaşlar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,600
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst