sinan__
Üye
- Katılım
- 6 Kas 2008
- Mesajlar
- 148
- Puanları
- 1
Arkadaşlar 800 kva trafodan beslenen aynı mimaride ve aynı ozellikte içerisinde bilgisyarla aydınlatmalar monıtorler kamera ve 60 kva k.gk olan iki adet yapımız var.buraları besleyen trafoda 400 kva kompanzasyon sistemi kurulu.binaların saatleride içerisinde.x5 kombi sayac.fakat bu trafoyu besleyen dagıtım merkezınde sayac okundugunda kapasıtıfın fazla gıttıgı goruluyor.(bu dagıtım merkezınden 2 yer daha beslenıyor o.g olarak oraların trafoları ve kompanzasyonları ayrı. )bu bına içerisindekı saatlerı okudugumuzda biri 0.70 kapasıtıf yazmısken dıgerı 40 yazmış.halbuku ıcerdekı yukler 2 yapıdada aynı hıc fark yok.florasan aydınlatma ve projektorlerıne kadar.herhangi bir sabıt kompanzasyonda yok.Bu neden olabilir?bırı yazıyorsa dıger taraf nıye yazmıyor.genelde kapasıtıf fazla gıttıgıne gore belkı az yazan saatın bozuk oldugunu dusunebılırız ama bu elektronık saatlerde sık rastlanan bır olay degıl zannedersem.Acaba akla gelen başka ıhtımal varmıdır.??Saygılarla.