kapasitiften ceza yiyorum

Noktanın,yanıp sönüyor olması,ekranda görülen değerlerin,kapasitif olduğunu ifade eder.
Okuduğunuz değerlere göre,4,5-5 kvar reaktöre ihtiyacınız ( trifaze ) olduğu anlaşılıyor.
Sayacın,8.8.0 değerlerine göre karşılaştırma yaparak,reaktör siparişi yapabilirsiniz.Reaktörü,
UPS den ÖNCE bağlamanız gerekir.Kondansatör değerleri ile oynamanıza gerek yok .
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
peki bu reaktörün bağlantısı nasıl yapacağım ve kondanstör değerlerimi küçültmem gerekirmi fahri bey
 

bu konuda haklısınız uprsden once baglanmması gerekıyor
 
fahri bey tesekkür ederim sorunumu çözdünüz peki merakımdan soruyorum capasitif olmayıpta endiktüf ten olsaydı her şey aynı endiktüften ceza yiyoruz dielim o zmn sorun kondansatörde dir değilmi

peki o var menüsünden kapasitif ihtiyacı olduğunu öğrendim peki onun hesabını nasıl yaptınız yani nasıl 5 kvar ihtiyacım olduğunu tespit ettiniz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
peki bu reaktörün bağlantısı nasıl yapacağım ve kondanstör değerlerimi küçültmem gerekirmi fahri bey

reaktörlerin 3 giriş 3 çıkış şeklinde bağlantı klemensleri vardır siz reaktörü kompanzasyon panononuzda bulunan kontaktör ve kondansatör arasına monte etmelisiniz (kablo bağlantısı kolay olması bakımından)kontaktörden çıkan kabloları reaktöre çıkışındanda kondansatöre bağlantı yapmalısınız ayrıca reaktör bağlantılarının ortasında küçük bir klemens olur bu klemensler ise reaktör sargıları üzerinde bulunan ısıya bağlı olarak kompanzasyon panosundaki fanı devreye alan kontak diyebiliriz kolay gelsin.
 
peki girişini ve çıkışını nereye bağlayacağım reaktörün
 

eğerki rölenizi değiştirmeyi düşüğnüyosanız smart scv ve güç reaktörleri var çok kısa bir surede cvp veriyor vede reaktörler sayesinde değerler çok aşşağı seviyeye düşüyor ben tavsiye ederim


 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…