REZİSTANS Profesyonel Üye Katılım 18 Eki 2011 Mesajlar 1,714 Puanları 395 Yaş 56 19 Eki 2011 #241 Reaktif rolenin c/k ayarını iyi yap yani en düşük kondanstör değerinin akım trafosuna oranı örnek c-2kvar k-800/5-160 yani 2/160-0.11 reaktif roleden 011 ayarla.saygılar.
Reaktif rolenin c/k ayarını iyi yap yani en düşük kondanstör değerinin akım trafosuna oranı örnek c-2kvar k-800/5-160 yani 2/160-0.11 reaktif roleden 011 ayarla.saygılar.
veysel28 Profesyonel Üye Katılım 10 Ara 2010 Mesajlar 1,601 Puanları 381 27 Eki 2011 #242 sabit kondansatörlere de dikkat etmek lazım özellikle akşamları kapasitif yük yoksa cezaya girer
yuxexes24 Üye Katılım 26 Eki 2011 Mesajlar 11 Puanları 1 27 Eki 2011 #243 2) kondansatörler ıhtıyaca yönelik düzgün secilmişmi ve akım trafosu kontrollerı yapıp duzgun çalıştıgından emin oldukdan sonra......
2) kondansatörler ıhtıyaca yönelik düzgün secilmişmi ve akım trafosu kontrollerı yapıp duzgun çalıştıgından emin oldukdan sonra......
xxfatih Üye Katılım 28 Ocak 2008 Mesajlar 14 Puanları 1 Yaş 40 28 Eki 2011 #244 tek bildiğim aşırı kompanzasyon nedeni ile bu hata oluşur yani kondansatör devrede kalmıştır veya röle ayarları ile alakalı bir problem olabilir.
tek bildiğim aşırı kompanzasyon nedeni ile bu hata oluşur yani kondansatör devrede kalmıştır veya röle ayarları ile alakalı bir problem olabilir.
zeki_duru83 Üye Katılım 17 Şub 2009 Mesajlar 27 Puanları 1 14 Kas 2011 #245 ilk once kondansatorler kontrol edilir
tuncer66 Üye Katılım 29 Haz 2011 Mesajlar 30 Puanları 1 Yaş 47 15 Kas 2011 #246 arkadaşlar işletmemiz endiktüf kapastiften ceza yiyorsa ne yapmalıyız...
ergkeskin Üye Katılım 28 Ara 2010 Mesajlar 12 Puanları 1 Yaş 36 15 Kas 2011 #247 tuncer66' Alıntı: arkadaşlar işletmemiz endiktüf kapastiften ceza yiyorsa ne yapmalıyız... Genişletmek için tıkla ... işletmede,kompanzasyon panosu var mı? eğer var ise kondansatörler devrede mi? yok ise,uygun kvar lık,kompansazyon yapılması gerek.
tuncer66' Alıntı: arkadaşlar işletmemiz endiktüf kapastiften ceza yiyorsa ne yapmalıyız... Genişletmek için tıkla ... işletmede,kompanzasyon panosu var mı? eğer var ise kondansatörler devrede mi? yok ise,uygun kvar lık,kompansazyon yapılması gerek.
tuncer66 Üye Katılım 29 Haz 2011 Mesajlar 30 Puanları 1 Yaş 47 15 Kas 2011 #248 kompanzasyon panosu var kondansatörler devrede degil ama re güç konrol rolesi aşırı kompanzasyon ışıgını yakıyor ne yapmalıyım
kompanzasyon panosu var kondansatörler devrede degil ama re güç konrol rolesi aşırı kompanzasyon ışıgını yakıyor ne yapmalıyım
fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye Katılım 5 Tem 2007 Mesajlar 5,887 Puanları 856 15 Kas 2011 #249 Devrede,sabit gurup, veya çekik kalmış kontaktör var ise,o nedenle olabilir.
tuncer66 Üye Katılım 29 Haz 2011 Mesajlar 30 Puanları 1 Yaş 47 16 Kas 2011 #250 endüktifden ceza yedim aceba faz sırasından mı kaynaklandı olayı biraz daha açarmıyız..