Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

Reaktif rolenin c/k ayarını iyi yap yani en düşük kondanstör değerinin akım trafosuna oranı örnek c-2kvar k-800/5-160 yani 2/160-0.11 reaktif roleden 011 ayarla.saygılar.
 
sabit kondansatörlere de dikkat etmek lazım özellikle akşamları kapasitif yük yoksa cezaya girer
 
2) kondansatörler ıhtıyaca yönelik düzgün secilmişmi ve akım trafosu kontrollerı yapıp duzgun çalıştıgından emin oldukdan sonra......
 
tek bildiğim aşırı kompanzasyon nedeni ile bu hata oluşur yani kondansatör devrede kalmıştır veya röle ayarları ile alakalı bir problem olabilir.
 
arkadaşlar işletmemiz endiktüf kapastiften ceza yiyorsa ne yapmalıyız...
 
kompanzasyon panosu var kondansatörler devrede degil ama re güç konrol rolesi aşırı kompanzasyon ışıgını yakıyor ne yapmalıyım
 
Devrede,sabit gurup, veya çekik kalmış kontaktör var ise,o nedenle olabilir.
 
endüktifden ceza yedim aceba faz sırasından mı kaynaklandı olayı biraz daha açarmıyız..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst