Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

sanatkar kardeşim ne yazık ki bu artık uygulanmıyor.

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (AG/YG’DEN BAĞLANTI YAPAN TÜKETİCİLER İÇİN)
MADDE 15. CEZAİ ŞARTLAR:
"Elde olmayan nedenlerle ihlalin yılda bir kez olması halinde ceza uygulanmaz. Bu durumun, yılda bir defadan fazla olması durumunda ilk ihlal de dahil olmak üzere her ihlal için içinde bulunulan aya ait Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin %5’i oranında ceza uygulanır. İlk uygulamada iki defa, sonraki uygulamalarda ise ayda bir defadan fazla ceza kesilmeyecektir."
şeklinde bir madde vardı ama 2006 eylül ayından beri uygulanmıyor
 
bazı tip rölelerde kondansatör devreye alıp bırakma süreleri ayarlana bilinmekdedir büyük güclerin devreye ani giriş cıkışlarında sorun yarata bilir bu ayar önemlidir
 
yük kapasitif baskınlığı varsa en önemlisi rolemiz yanlış c/k hesaplarsa çalışma aralığını belirleyemez ve cos f hesaplamasını yapamaz bunun sonucu olarak sırayla kondansatör devreye alır taki kademeler bitene kadar ve kapasitif yük baskın olur
 
Sn. servo ' nun da belirttiği gibi asli durum şöyledir; sizin C/k ayarınızı rölenize girmeniz gerekir, eğer girmez iseniz, röleye fabrika çıkış değeri ne atanmışsa rastgele C/k ayarı yapacaktır ki, bunun sonucunda istenilen oranlar tutturulamaz.
 
ArkadaŞlar kusura bakmayin cahİllİĞİme verİn aktİf saaÇ reaktİf sayaÇ dİye yazmissiniz bunlar ayri ayti sayaÇmi anlamadim ::)
 
skoper75 ' Alıntı:
ArkadaŞlar kusura bakmayin cahİllİĞİme verİn aktİf saaÇ reaktİf sayaÇ dİye yazmissiniz bunlar ayri ayti sayaÇmi anlamadim ::)
Evet. Eski mekanik sayaçlarda ayrı ayrı. Yani bir adet aktif, bir adet reaktif indüktif ve bir adette reaktif kapasitif olmak üzere üç adet sayaç yan yana!
Yeni nesil Elektronik sayaçlarda hepsi bir ünitede. Ne kadar güzel...
 
kapasitften giriyosa kondanstör süekli devrededir önce kontaktörlere bakılır
 
kontaktörlere ve kademelerdeki kondansatör güçlerine bakılır aşırı kompanzasyon olabilir.
 
kompanzasyon devre dışı iken (sabit grup dahi devrede değil ve kontaktörler yapışmamış)
sayaç aktif enerjinin 1,5-2 katı kadar kapasitif yazıyor (reaktif daha az ama oda cezaya giriyor %35-40)
sebebi ne olabilir.
 
Ölçümünüz OG den yapılıyor ve OG kablo uzunluğunuz fazla ise,böyle bir durum oluşabilir.
Ancak,verdiğiniz değerlere bakınca,sorununuzun,sayaç arızası olabileceği,akla daha yakın
geliyor.Beslemeniz AG den ise,çok büyük bir ihtimalle,sayacınız arızalı.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,707
Kullanıcılar
452,689
Son üye
MertCanxx

Yeni konular

Geri
Üst