merhaba arkadaşlar
benim bir problemim var yardımcı olursanız sevinirim.
1000 kva trafomuz var ama işletme içerisinde 60 kva yükümüz var.
yaptığımız tüm müdahalelere rağmen kapasitif ten ve reaktiften sürekli cezadayız.
üzerinde 12 kademe 3 fazlı entes marka kontrol rölesi var.
bir çok bu işi yapan insanın da müdahalesine rağmen çözüm bulamadık yardımlarınızı bekliyorum
aynı derdin benzeri bizde de var.
endekslerinizi,akım trafo oranınızı,kademelerinizi ve sayısını,sabit grubunuzun değerini rölenizin set değerlerini( alma-çıkarma zamanı,cosq set değeri gibi) yazarsanız daha detaylı çözümler bulunabilir.sizin durumunuzda,hassas kademelendirme,monofaze kompanzasyon ve hızlı kompanzasyon yapılması lazım diye tahmin ediyorum.kesin çözüm olarak ise dinamik kompanzasyon gerekiyor diye düşünüyorum.Tabii bunlar tahmini şeyler.kompanzasyona çeşitli firmalar müdahale etti dediğiniz için bunu söyledim.Kompanzasyon sisteminde hatalı yapılmış bir şeyler de olabilir.
Bir de sabit grubunuzun çok iyi ayarlanması gerekir.Biz benzer sorunu çözmek üzereyiz.çözdüğümüzde sizinle paylaşırım.yüksek güçteki bir trafonun,kapasitesinin çok altında kompanze edilmesi,epeyice sıkıntılı bir iş.
arkadaşlar benım sorunum jenaretörden şebekeye ceryan verırken voltaj 0 dan220 ye çıkanakadar lambalar yanmıyor bilgisayalar çökuyor
Zaten normali şudur,jeneratör çalışmaya başlar,gerilim ve
frekans normal seviyesini gelir ve yük jeneratöre verilir.Jeneratörünüz manuel ise,envensör şalterle bu işi yapabilirsiniz.Eğer jeneratörünüz otomatik devreye giriyorsa,transfer işlemini de otomatik yapmalısınız.Bunun için forumda, transfer panosu şemaları mevcuttur.Bilgisayarların sadece çöktüğüne şükretmelisiniz.Güç kaynakları ya da başka bir donanımı bozulabilir de.